
万家灯火
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
应急管理部回复:消防水带的使用期限
发表评论: 国家没有强制性报废年限要求。
2024-04-17 16:03
-
消防控制室通向室外的门需要设置防火门吗?
发表评论: 结论为不需要。 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)6.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。 设置在丁、戊类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低于1.00h的防火隔墙和0.50h的楼板与其他部位分隔。 通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门,消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。
2024-04-17 13:56
-
学生宿舍是否需要安装自动报警系统?
发表评论: 结论是必须安装。教育部办公厅 国家消防救援局办公室关于印发《中小学校、幼儿园消防安全十项规定》的通知中有明确规定:第七条中小学校、幼儿园应当按照国家规定配置消防设施器材,定期维护保养检测,确保完整好用。学生宿舍或午休室必须安装火灾自动报警系统或者具有联网功能的独立式火灾探测报警器。消防控制室值班人员应当取得中级消防设施操作员证书,并实行24小时双人值守。
2024-04-17 11:46
1