消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

feisha

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 气体钢瓶间需不需要设置排风系统?依哪条规范?
    发表评论:  气体灭火系统设计规范 GB50370-2005 > 6 安全要求6.0.1 防护区应有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口。6.0.2 防护区内的疏散通道及出口,应设应急照明与疏散指示标志。防护区内应设火灾声报警器,必要时,可增设闪光报警器。防护区的入口处应设火灾声、光报警器和灭火剂喷放指示灯,以及防护区采用的相应气体灭火系统的永久性标志牌。灭火剂喷放指示灯信号,应保持到防护区通风换气后,以手动方式解除。6.0.3 防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭;用于疏散的门必须能从防护区内打开。6.0.4 灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不少于每小时5次。6.0.5 储瓶间的门应向外开启,储瓶间内应设应急照明;储瓶间应有良好的通风条件,地下储瓶间应设机械排风装置,排风口应设在下部,可通过排风管排出室外。6.0.6 经过有爆炸危险和变电、配电场所的管网,以及布设在以上场所的金属箱体等,应设防静电接地。6.0.7 有人工作防护区的灭火设计浓度或实际使用浓度,不应大于有毒性反应浓度(LOAEL浓度),该值应符合本规范附录G的规定。6.0.8 防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2.5 MPa。6.0.9 灭火系统的手动控制与应急操作应有防止误操作的警示显示与措施。6.0.10 热气溶胶灭火系统装置的喷口前1.0m内,装置的背面、侧面、顶部0.2 m内不应设置或存放设备、器具等。6.0.11 设有气体灭火系统的场所,宜配置空气呼吸器。 条文说明6.0.4 灭火后,防护区应及时进行通风换气,换气次数可根据防护区性质考虑,根据通信机房、计算机机房等场所的特性,本条规定了其每小时最少的换气次数。6.0.5 排风管不能与通风循环系统相连。6.0.7 本条规定,在通常有人的防护区所使用的灭火设计浓度限制在安全范围以内,是考虑人身安全。6.0.8 本条的规定,是防止防护区内发生火灾时,较高充压压力的容器因升温过快而发生危险。同时参考了卤代烷1211、1301预制灭火系统的设计应用情况。6.0.11 空气呼吸器不必按照防护区配置,可按建筑物(栋)或灭火剂储瓶间或楼层酌情配置,宜设两套。

    1 0 2024-04-18 10:54

  • 只有消火栓泵是否需要设置集中报警
    发表评论: 1、设置火灾报警系统要看建筑类别和面积,不依据配备了哪些消防设施。2、水泵控制柜上有手动启停,也可设置单独的专线手动启停回路。3、如果建筑不需要设置火灾报警系统,那也不需要设置消防电话。

    0 0 2024-04-18 10:52

  • 管材、管件、阀门压力
    发表评论: 这个要看系统工作压力,如果系统工作压力大于1.6MPa,宜采用无缝钢管

    0 0 2024-04-18 10:45

  • 消火栓泵频繁启停
    发表评论: 消火栓泵安装电节点压力表,把电接点压力表连线摘下来就好了

    0 0 2024-04-18 10:41

  • 洗衣机房要安装温感还是烟感?
    发表评论: 5.2.5 符合下列条件之一的场所,宜选择点型感温火灾探测器;且应根据使用场所的典型应用温度和最高应用温度选择适当类别的感温火灾探测器:    1 相对湿度经常大于 95% 洗衣房相对湿度较大,可以安装点型感温探测器

    0 0 2024-04-12 08:39

  • 消防水泵房设置
    发表评论: 你看到设置在屋顶的水泵都是稳压泵,跟高位消防水箱和稳压罐在一个房间里。另外也有将稳压泵和消防水泵同时设置在一层或地下的水泵房内的,功率较大的就是消防水泵,功率较小的就是稳压泵,同时稳压泵也会连接稳压罐。

    2 0 2024-04-07 10:24

1
积分
6
提问
0
回答
6

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭