
子非鱻
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
网吧的疏散距离和设置喷淋问题
发表评论: 01、按楼层建筑面积。依据:建筑防火通用规范 GB55037-2022 8.1.9-9:设置在地下或半地下、多层建筑的地上第四层及以上楼层、高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在多层建筑第一层至第三层且楼层建筑面积大于300㎡的地上歌舞娱乐放映游艺场所;02、按9m或18m(设置喷淋时增加25%)依据:关于歌舞娱乐放映游艺场所疏散距离有关问题的复函(建规字〔2021〕1号)
2024-11-11 13:43
1