消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

卡卡拉

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 消火栓泵自动启泵
    发表评论: 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014  11.0.3 消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min 。此2min包括主泵故障备泵启动到正常运转时间

    0 0 2023-12-26 10:18

  • 地板下面的电缆层的火灾探测
    发表评论: 一、火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 附录D火灾探测器的具体设置部位 第24条 敷设具有可延燃绝缘层和外护层电缆的电缆竖井、电缆夹层、电缆隧道、电缆配线桥架。二、火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013  3.3.2 探测区域的划分应符合下列规定: 1 探测区域应按独立房(套)间划分。一个探测区域的面积不宜超过500㎡ ;从主要入口能看清其内部,且面积不超过1000㎡的房间,也可划为一个探测区域。2 红外光束感烟火灾探测器和缆式线型感温火灾探测器的探测区域的长度,不宜超过100m; 空气管差温火灾探测器的探测区域长度宜为20m~100m。三、火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 5.3.3 下列场所或部位,宜选择缆式线型感温火灾探测器: 1 电缆隧道、电缆竖井、电缆夹层、电缆桥架。

    0 0 2023-12-26 09:56

  • 无燃气及无明火的厨房需要与用餐区进行防火分隔吗?例如肯德基,麦当劳·
    发表评论: 这本书里

    0 0 2023-12-26 09:31

  • 无燃气及无明火的厨房需要与用餐区进行防火分隔吗?例如肯德基,麦当劳·
    发表评论: 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)实施指南6.2.3设计要点第3条:对于设置在综合性 商业建筑、候机楼、候船(车)室等场所内使用电气加工食品的快餐、咖啡等小型餐饮设施的烹饪或热加工部位,可以不视为厨房,即可以不与相邻其他部位进行防火分隔。

    0 2 2023-12-20 09:37

1
积分
4
提问
0
回答
4

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭