
素馅
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
电厂储煤场消防验收依据是哪本规范
发表评论: 电力设备典型消防规程 DL5027-2015 , 6.1.1 按照国家工程建设消防标准需要进行消防设计的新建、扩建、改建(含室内外装修、建筑保温、用途变更)工程,建设单位应当依法申请建设工程消防设计审核、消防验收,依法办理消防设计和竣工验收消防备案手续并接受抽查。
2023-12-06 17:26
-
甲、乙类仓库为何不考虑排烟,而丙类则需要考虑呢?
发表评论: 2.2.5 除有特殊功能、性能要求或火灾发展缓慢的场所可不在外墙或屋顶设置应急排烟排热设施外,下列无可开启外窗的地上建筑或部位均应在其每层外墙和(或)屋顶上设置应急排烟排热设施,且该应急排烟排热设施应具有手动、联动或依靠烟气温度等方式自动开启的功能: 1 任一层建筑面积大于2500m²的丙类厂房; 2 任一层建筑面积大于2500m²的丙类仓库; 3 任一层建筑面积大于2500m²的商店营业厅、展览厅、会议厅、多功能厅、宴会厅,以及这些建筑中长度大于60m的走道; 4 总建筑面积大于1000m²的歌舞娱乐放映游艺场所中的房间和走道; 5 靠外墙或贯通至建筑屋顶的中庭。
2023-12-06 16:59
-
请问丙类厂房里,这种情况下是否需要做防火防爆措施?
发表评论: 需要,在一座厂房中或一个防火分区内存在甲、乙类等多种火灾危险性生产时,如果甲类生产着火后,可燃物质足以构成爆炸或燃烧危险,则该建筑物中的生产类别应按甲类划分;如果该厂房面积很大,其中甲类生产所占用的面积比例小,并采取了相应的工艺保护和防火防爆分隔措施将甲类生产部位与其他区域完全隔开,即使发生火灾也不会蔓延到其他区域时,该厂房可按火灾危险性较小者确定。
2023-12-06 16:31
1