消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

快乐-

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 应急排烟排热设施怎么理解
    发表评论: 仅在外墙设置可开启外窗能满足规范的要求。强制性条款一般都比较松,不会卡的那么死,如果是针对每个房间影响巨大。这个条文也是纠结了很久,暂时这么理解。第一:明确是应急排烟排热设施是针对建筑每层,还是针对每个部位、房间、走道。应为整层并非某个部位。丙类厂房、仓库和营业厅、展览厅、会议厅、多功能厅、宴会厅大于2500,无论房间如何划分,仅在外墙或屋顶设置。以及这些建筑中长度大于60米的走道,并非指大于2500平米情况下,是指这类型共建只要有60米内走道就需要外墙和屋顶设置应急排烟排热设施。总建筑面积大于1000平米歌舞娱乐场所中的功能房间和走道相加大于面积指标也是在外墙和屋顶设置。不考虑部位。第二:明确是不是需要机械排烟才需要设置应急排烟排热设施,以丙类厂房为例。情况一、如果自然排烟肯定有外窗满足规范要求情况二:做机械排烟且并没有可开启外窗,按规范要求应急排热排烟设施情况三·:做机械排烟但有可开启外窗,满足规范要求不需要再设置

    0 0 2023-06-30 09:34

1
积分
2
提问
1
回答
1

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭