  • 地下室楼梯疏散距离问题?
    发表评论: 你这个看着像是带顶棚的商业街,但是这个风井看的又不像,感觉怪怪的,刚刚想说5.5.17不是说这种不能直通室外的不是最多15m吗,想想这条规范又被废止了

    1 0 2023-05-15 00:11

  • 疏散楼梯的梯段宽度与疏散楼梯间的疏散门的宽度关系。
    发表评论: 有关系的,但其实管控的不严格,只是核算你是否满足疏散总净宽度的时候,会按你最不利点计算,比如说你楼梯2m的净宽,你门只能做到1.4m,那就取1.4m,比如说你实际需要8m的疏散净宽,你的楼梯合计净宽满足要求,但是门合计不满足,就会要求你门的净宽最起码和楼梯保持一致。5.5.18 本条为强制性条文。本条根据人员疏散的基本需要,确定了民用建筑中疏散门、安全出口与疏散走道和疏散楼梯的最小净宽度。按本规范其他条文规定计算出的总疏散宽度,在确定不同位置的门洞宽度或梯段宽度时,需要仔细分配其宽度并根据通过的人流股数进行校核和调整,尽量均匀设置并满足本条的要求。    设计应注意门宽与走道、楼梯宽度的匹配。一般,走道的宽度均较宽,因此,当以门宽为计算宽度时,楼梯的宽度不应小于门的宽度;当以楼梯的宽度为计算宽度时,门的宽度不应小于楼梯的宽度。此外,下层的楼梯或门的宽度不应小于上层的宽度;对于地下、半地下,则上层的楼梯或门的宽度不应小于下层的宽度。

    0 0 2023-05-14 23:59

  • 医疗美容场所定性
    发表评论: 现在改造工程一般都是依据新规范的,想要依据老规范要和图审当地部门沟通,就算是以前建成的很多建筑,没有验收,他也要你提供相应材料,来决定是否依据老规,我之前有个医院的消防设计,原建筑也是90年代的老建筑,实际上设计还是要你按照新规来办,该加楼梯得加,该改走道得改,不会因为你所在的建筑是老建筑就会给你放宽

    1 0 2023-05-13 15:06

  • 各位大神:关于托儿所、亲子活动中心、早教中心等场所需要报安检吗?(广州地区的)
    发表评论: 当然地方监管问题不能一概而论,只是现在严控这方面,我们这个18线小城市里的小县城,无论大小都要你走住建备案,以前消防备案的都不认可,要你重做,建议一步到位,你们这种儿童场所还有养老机构因为主管部门问题,走消防基本是坑,很多地方完全不按规范要求设计施工,只要个点位图拿去备案,就让你过。实际上主管部门按规定全是要求你走住建的,建议你一步到位,不要后期给自己添麻烦

    0 0 2023-05-13 14:54

  • 各位大神:关于托儿所、亲子活动中心、早教中心等场所需要报安检吗?(广州地区的)
    发表评论: 应该是要报验的,严格来说是按面积要求,总建筑面积大于1000m²儿童场所都属于特殊场所,还必须得走图审住建备案验收的流程,注意是总建筑面积,不是你的使用面积

    0 1 2023-05-13 14:46

  • 不同场所的人员密度
    发表评论: 好像除了歌舞娱乐场所,影院什么的按面积作为计算人数,其他的可以估算的来着,办公规范里有个9平一人

    0 0 2023-05-05 18:37

  • 关于规范的可考性
    发表评论: 我觉得会的,新规不完善,只是针对部分规范的调整

    0 0 2023-05-02 14:00

  • 各位老师,本人碰到了一个很奇怪的问题,求教该如何解释。
    发表评论: 所以您理解上停留人数和疏散人数,也不是一个概念吧?

    0 0 2023-05-02 13:58

  • 各位老师,本人碰到了一个很奇怪的问题,求教该如何解释。
    发表评论: 收到,谢谢

    0 0 2023-04-19 13:17

  • 各位老师,本人碰到了一个很奇怪的问题,求教该如何解释。
    发表评论: 收到,谢谢

    0 0 2023-04-19 13:16

  • 各位老师,本人碰到了一个很奇怪的问题,求教该如何解释。
    发表评论: 好的,谢谢,我理解不够深刻,第一次碰到提这个问题,一下子亚麻呆住了,在想我以前是不是都做错了

    0 0 2023-04-19 13:16

  • 高层旅馆如何界定
    发表评论: 按高层建筑的,除非你是裙房,有独立的楼梯,且与高层主体有防火分割,而且仅仅只是楼梯设置和防火分区上可以视作单多层;疏散距离和设施的设置是没有明确的。

    0 0 2023-04-19 02:50

  • 敞开楼梯作为疏散楼梯
    发表评论: 不行的,综合体内店铺不管你什么性质,你要做敞开楼梯的话,你得做防火卷帘的啊,不然就串通上下层了。5.3.2 建筑内设置自动扶梯、敞开楼梯等上、下层相连通的开口时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;

    0 0 2023-04-19 02:34

  • 各位老师,麻烦请教想问问商业服务网点的界定
    发表评论: 好的,谢谢,黄老师

    0 0 2023-04-18 21:21

  • 求教830平方电竞酒店防火门需要安装吗,相关规定是啥
    发表评论: 5.5.13 下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间:       1 医疗建筑、旅馆及类似使用功能的建筑;       2 设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;(建筑设计防火规范)现在很多地方将电竞酒店视为歌舞娱乐场所,严格来说你房间门都要采用乙级门的;

    0 0 2023-04-16 15:20

  • 各位老师,麻烦请教想问问商业服务网点的界定
    发表评论: 收到,谢谢

    0 0 2023-04-16 15:03

  • 各位老师,麻烦请教想问问商业服务网点的界定
    发表评论: 谢谢黄老师,这种情况如果相关部门的要求严格的话是不是直接不能做了,因为之前碰到过这种项目,有的松些就放过去了,有些相关部门的意见是改变了整个建筑的性质,意思是从住宅变成了商住组合建筑,要求整改还原,是否确实有这些依据呢

    0 0 2023-04-16 15:02

  • 各位老师,麻烦请教想问问商业服务网点的界定
    发表评论: 谢谢,是超过了的

    0 0 2023-04-16 14:55

  • 关于厨房防火分隔
    发表评论: 无明火可以不用的,饮食建筑规范里有明确注释,我记得还有一个规范有提,太久没翻书,可以找找

    1 1 2023-04-15 16:42

  • 丙类固体立体仓库
    发表评论: 单层仓库超过32m应该不算高层吧,我就翻到了超过24m的非单层才算,建筑设计防火规范里公共建筑有明确单层超过24m,也算单多层,但没找到具体的仓库限制,只有术语里提了一下

    1 1 2023-04-15 16:25