关闭消防水池进水总管阀门,必要时开启泄压阀排水至水位低于维修位置,没必要消防水池内水抽空;拆除浮球连接臂,松开填料压盖螺母,取出残留阀杆碎片;再匹配同规格不锈钢阀杆(优先选316L材质防腐蚀),清洁阀腔并涂抹食品级润滑脂,装入阀杆后调整浮球角度(通常与水平面呈45°)清洁阀腔并涂抹食品级润滑脂,装入阀杆后调整浮球角度(通常与水平面呈45°),分层压紧填料函:采用石墨盘根交替缠绕,确保密封性;缓慢开启进水阀,观察水位升至设计高度时浮球是否自动闭阀,检查阀杆/填料函无渗漏,测试高低水位报警装置联动正常就完成。
一般地上消防水池不纳入有限空间进行管理,对照《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》进行辨析,依据具体危险性来进行定性。