消防问答 > 其他 提问

电梯前门口防火设置

丁类仓库建筑内货物运输电梯,不设置电梯前室,电梯门口是否应该设置防火卷帘?若设置防火卷帘有什么要求?

请写下您的回答回答

共 2 回答

EHS专家-DL 25-07-18

在丁类仓库建筑内,货物运输电梯不设置电梯前室时,‌电梯门口可设置防火卷帘‌以满足防火分隔要求。卷帘耐火极限不得低于防火墙要求(通常≥3.00h),且需符合《防火卷帘》(GB14102-2005)标准‌。

0 0 [回复]举报

韛320938   回复: EHS专家-DL25-07-18

《特种设备安全技术标准》(TSG T7001-2023)中A1.3.1要求应急救援人员能够无阻碍地抵达实施紧急操作的位置。加设防火卷帘后形成救援阻碍,并且紧急情况从内部无法打开防火卷帘。两个规范要求矛盾。

《防火卷帘》(GB14102-2005)中定义耐火极限的钢制防火卷帘志符合耐火完整性的要求,但《建筑防火设计规范》(GB50016-2014 2018版)中6.5.3条要求防火卷帘满足耐火隔热性的判定。两个规范要求同样存在一定的矛盾。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭