健身房层高大于9米的场所如何计算排烟量,能否按照面积X60计算。游泳池层高九米是否需要做排烟措施

健身房层高大于9米的场所如何计算排烟量,能否按照面积X60计算。游泳池层高九米是否需要做排烟措施

请写下您的回答回答

共 2 回答

牛丫头消防课堂 25-07-12

关于你说的健身身高度超过9m的场所,应依据《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017

4.6.6条~第4.6.13条的规定计算确定,并不小于表4.6.3 中规定;

如果仅是游泳池区域,无可燃物,可以不设置排烟。

0 0 [回复]举报

影师 25-07-12

1.层高9m需要按公式计算排烟量,×60不行

2.泳池上方可不设置排烟设施

0 0 [回复]举报