宿舍可以与办公分层合建在一栋楼里吗,共用楼梯间

请写下您的回答回答

共 2 回答

LHH2737 25-07-07

不行

宿舍建筑设计规范 JGJ36-2016;5.2.2 宿舍建筑内的宿舍功能区与其他非宿舍功能部分合建时,安全出口和疏散楼梯宜各自独立设置,并应采用防火墙及耐火极限不小于2.0h的楼板进行防火分隔。