消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     
当前位置:消防专题 > 消火栓系统 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

消火栓环管设置原则,单层环管适应原则,检修阀门要求!

发布时间:2021-02-19 10:46消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:室内消火栓系统管网应布置成环状,多层建筑应采用竖管成环的形式,单层建筑可以采用水平成环的方式。

单层建筑通常只能采用水平成环的形式,阀门设置直接关乎系统可靠性,应予重视!

 

一、室内消火栓系统管网应布置成环状,实际应用中,存在水平成环(图示1)和竖向成环(图示3)两种情况。

注:当室外消火栓设计流量不大于20L/s,且室内消火栓不超过10个时,除《消防给水及消火栓系统技术规范》第8.1.2条外,可布置成枝状,详见规范要求。

二、对于超过一层的建筑(地下地上合计层数),应采用竖管成环的形式,每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门,这样关停任何一根立管都不会影响其他立管,不会导致同层两个消火栓没水的情况(图示1)。
反例:图示2的两层消火栓共用一水平环管,某消火栓检修,会导致本层相邻两个消火栓没水,不能保证检修时至少一股水柱保护!


(图示1

(图示2)​

(图示2

三、对于仅为一层的建筑,可以采用水平环管的形式,应采用阀门分成若干独立段,当某段损坏时,停止使用的消火栓数不应大于5个(图示3)。


(图示3

这种单层成环的情况,存在较大弊端!同层环管的多个消火栓停用,势必造成局部区域无法保护,应优化管网和阀门的设置,保证每个防火分区、楼层或保护区域均有消火栓保护,防止某个防火分区、楼层,或某个保护区域的消火栓全部停用!对于重要的保护对象或保护区域,宜确保检修时任意点至少有1个消火栓的1股充实水柱保护。

注:重要的保护区域是指重要保护对象所在的区域,以及人员密集场所等区域。

 

 

申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言! 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
输入一些内容
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

土豆诗与远方 2021-07-22 07:20 00 [回复]举报

简单明了

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

消火栓环管设置原则,单层环管适应原则,检修阀门要求!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读