消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
当前位置:消防专题 > 安全疏散 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

【废止】T形、回形走道的宜与忌-消防安全疏散原则及应用!

发布时间:2020-09-14 15:48消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:T形走道和回形(环形)走道,是消防安全疏散设计中不可回避的问题,本文阐述基本原则及相关要求:

1、T形走道的每个出口方向,均应能到达安全出口。

2、倒T形走道的疏散形式,应予禁止。

3、特殊形式的T形疏散走道,应严格控制疏散距离。

4、没有安全出口的回形(环形)疏散路线,不应采用。

5、典型错误示例!

6、疏散指示标志和排烟系统的设置要求。

 

一、T形走道的每个出口方向,均应能到达安全出口:

1、图示1所示的T形走道,每个疏散方向均应能到达安全出口:

(图示1)

2、图示2所示的T形走道,仅有一个方向能到达安全出口,当人员从T字形走道出来时,如向左边疏散,则因折返而大幅增加疏散时间,不应许可。确有需要时,应按袋形走道处理,并按最不利情况下的折返长度复核安全距离,参见图示3。

(图示2)

 

示3

注:本图示仅有一个方向能到达安全出口,不应许可。确有需要时,宜按袋形走道处理,按最不利情况下的折返长度(2a+2b+c)计算疏散距离。比如,一二耐火等级的高层教学建筑:(2a+2b+c)≤15m。

二、倒T形走道的疏散形式,应予禁止:

图示4中,出现了倒T形走道的疏散形式,人员可能在端头的走道上来回往返,应予禁止。

(图示4)

三、特殊形式的T形疏散走道,应严格控制疏散距离:

图示5类似的疏散走道,阴影部位的短走道,存在误导疏散的可能,不宜采用。确需采用时,应按直线方向行走的疏散习惯,保证a<b<c,参见图示6。

注:这种疏散通道的形式较多出现。

(图示5)

 

(图示6)

注:本图示5、图示6的阴影部位走道,不宜采用。确需采用时,应按直线方向行走的疏散习惯,保证a<b<c,参见图示6。具体疏散距离要求,应参照《建筑设计防火规范》5.5.17图示2处理,同时参照相关专题“图示修正:丁字形走道-安全疏散方案及应用”处置。

四、没有安全出口的回形(环形)疏散路线,不应采用:

图示7、图示8所示的疏散走道,示例部位形成回形疏散路径,没有安全出口,不应采用。

(图示7)

 

(图示8)

五、错误示例:

图示9的方案,上部区域形成了无安全出口的环形通道,不应许可。下部左右两侧形成T形路径,不宜采用。

(图示9)

六、疏散指示标志和排烟系统的设置要求:

对于T字形或回形疏散走道,必须辅以正确的疏散指示标志和应急照明系统,对于设置机械排烟系统的疏散走道,排烟口的设置宜使烟流方向与人员疏散方向相反。

1、疏散走道的疏散指示标志设置要求:

疏散走道的疏散指示标志设置,应与对应的疏散路径相对应,疏散指标志应指向最近的疏散路径。图示10的丁字形路口,需增设指示标志,指向疏散距离较短的方向:

(图示10)

2、疏散走道的排烟口设置要求:

对于设置机械排烟系统的疏散走道,排烟口的设置宜使烟流方向与人员疏散方向相反,排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离不应小于1.5m。图示11的丁字形路口设置的排烟口,应设置在疏散距离较长的一侧,使烟流方向与人员疏散方向相反:

(图示11)

 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

【废止】T形、回形走道的宜与忌-消防安全疏散原则及应用!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读