石峥嵘:近期,多位朋友咨询“消防水泵1.5倍设计流量和0.65倍工作压力”(即:消防水泵流量为1.5Qn,工作压力不应小于0.65Pn)的来由,本来,我认为这是消防水泵应对极端情况的保护性要求,没必要追根溯源,但问的人多了,还是感觉有必要解释一下。
先说答案:消防水泵主要采用离心泵,离心泵流量增加时扬程降低,当要求水泵在较高流量下保证一定扬程时,必定增加生产成本,甚至可能挑战水泵极限。要求“消防水泵在1.5倍设计流量下正常工作”,主要是考虑消火栓系统和自动喷水灭火系统普遍存在超流量情形;要求“该流量下不低于0.65倍额定工作压力”,是综合考虑水泵厂家生产能力、生产成本,以及灭火设施的最低动作压力而提出的规定,是多项标准协调一致的结果
    本文阐述了“消防水泵流量为1.5Qn,工作压力不应小于0.65Pn”的源由和必要性!
    我们先看问题,这位网友的提问比较清楚:
图片
    首先说明,这不是“梗”,消防标准中的很多要求都是经验值,是实际调查检验出来的数据,是在满足基本安全的前提下,经济上相对可行的方案。大家讨论的这个问题,也是同样的情况,说明如下:
    标准要求:
    《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.1.6条规定“当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%”。实际上,该规定始于消防水泵产品标准《消防泵》GB6245-2006第6.4节规定“消防水泵流量为1.5Qn,工作压力不应小于0.65Pn
    本规定的必要性和原因解析:
    (一)要求消防水泵出流量达到设计流量的150%,主要是考虑消火栓系统和自动喷水灭火系统普遍存在超流量情形火灾条件下,水消防设施的实际流量可能大于消防水泵额定设计流量,比较典型的情况有:
    (1)在自动喷水灭火系统中,通常按作用面积计算设计流量并确定消防水泵的额定流量。实际火灾条件下,以下情况可能导致实际流量大于设计流量:①设计流量是以最不利点处作用面积计算,该位置的洒水喷头压力较低,而实际火灾位置通常会在压力更高的区域,同样作用面积的用水量更高;②洒水喷头动作面积可能大于设计作用面积,导致流量增加。
    (2)在室内消火栓系统中,相关标准规定的设计流量限定了同时使用的水枪数,且每支水枪流量为5L/s。实际应用中,同时使用的水枪数和单支水枪流量均可能超过设计规划用量,必将导致实际流量大于设计流量。
    (二)要求“消防水泵出流量达到设计流量150%时水泵出口压力不低于设计工作压力的65%,主要是为了满足水灭火设施的最低动作压力要求。实际上,在多层和高层建筑中,当消防水泵出口压力设计工作压力不低于65%时,仍可以满足大部分区域的最低工作压力要求   

    (三)由上可知,火灾条件下的实际流量可能会明显大于水泵的额定设计流量,为确保灭火行动顺利进行,消防水泵有必要适应更大的流量范围,且应同时保证一定的工作压力。消防水泵主要采用离心泵,离心泵流量增加时扬程降低,当要求水泵在较高流量下保证一定扬程时,必定增加生产成本,甚至可能挑战水泵极限。要求“消防水泵流量达到设计流量150%时,仍应保证出口压力不低于设计工作压力的65%”,是综合考虑水泵厂家生产能力、生产成本,以及灭火设施的最低动作压力而提出的规定

    (四)需要特别说明的是,“消防水泵流量为1.5Qn,工作压力不应小于0.65Pn《消防泵》GB6245的基本性能要求,依据相关法规规定,消防水泵应满足《消防泵》GB6245规定,并应取得产品认证检验报告因此,“出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%”是消防水泵的基本功能要求,在工程设计中,无需在设计文件中进行表述  

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

梗| 消防水泵-1.5倍设计流量&0.65倍工作压力!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读