6.2 输配管道
	6.2.1 输气管道 gas transmission pipeline
	    在供气地区专门输送燃气的管道。
	6.2.2 配气管道 gas distribution pipeline
	    在供气地区将燃气分配给燃气用户的管道。
	6.2.3 高压A燃气管道 high pressure A gas pipeline
	    设计压力(表压)大于2.5MPa,小于或等于4.0MPa的燃气管道。
	6.2.4 高压B燃气管道 high pressure B gas pipeline
	    设计压力(表压)大于1.6MPa,小于或等于2.5MPa的燃气管道。
	6.2.5 次高压A燃气管道 sub-high pressure A gas pipeline
	    设计压力(表压)大于0.8MPa,小于或等于1.6MPa的燃气管道。
	6.2.6 次高压B燃气管道 sub-high pressure B gas pipeline
	    设计压力(表压)大于0.4MPa,小于或等于0.8MPa的燃气管道。
	6.2.7 中压A燃气管道 medium pressure A gas pipeline
	    设计压力(表压)大于0.2MPa,小于或等于0.4MPa的燃气管道。
	6.2.8 中压B燃气管道 medium pressure B gas pipeline
	    设计压力(表压)大于或等于0.01MPa,小于或等于0.2MPa的燃气管道。
	6.2.9 低压燃气管道 low pressure gas pipeline
	    设计压力(表压)小于0.01MPa的燃气管道。
	6.2.10 一级管网 single stage network
	    用一种压力级制的管网分配和供给燃气的系统,通常为低压或中压管道系统。
	6.2.11 二级管网 two stage network
	    由两种压力级制的管网分配和供给燃气的系统。
	6.2.12 三级管网 three stage network
	    由三种压力级制的管网分配和供给燃气的系统。
	6.2.13 多级管网 multi-stage network
	    由三种以上压力级制的管网分配和供给燃气的系统。
	6.2.14 枝状管网 branched system
	    由干管与支管组成的管网系统,支管末端互不相连,只能由一条管道向某管段供气。
	6.2.15 环状管网 circular network
	    由若干封闭成环的管道组成,可由一条或几条管道同时向某管段输送燃气。
	6.2.16 管材 material of pipe
	    用于制作管子的材料。按制造材料可分为金属管和非金属管。
	6.2.17 管件 pipe fitting
	    管道系统中起连接、变向、分流、密封等作用的零部件的统称。包括弯头、三通、法兰、异径管等。
	6.2.18 管道附件 pipe attachment
	    用于连接和装配管道的管件、补偿器、阀门及其组合件等的统称。
	6.2.19 焊接钢管 welded steel pipe
	    用钢带或钢板成型后将对接边缘焊接成的有接缝的管子。
	6.2.20 热镀锌钢管 hot-galvanize steel pipe
	    用热浸镀锌工艺对内外表面处理过的钢管。
	6.2.21 无缝钢管 seamless steel pipe
	   用钢锭或实心管坯经穿孔制成毛管后,采用热轧(挤压、扩)和冷拔(轧)工艺制造的无接缝的管子。
	6.2.22 聚乙烯燃气管 polyethylene (PE) gas pipe
	   采用聚乙烯混配料通过挤出成型工艺生产的管子。用于室外埋地管道。
	6.2.23 聚乙烯燃气管件 polyethylene (PE) gas pipe fitting
	   采用聚乙烯混配料通过注塑成型等工艺生产而成。用于室外埋地管道。
	6.2.24 钢骨架聚乙烯复合管 steel skeleton polyethylene (PE) composite pipe
	   以聚乙烯混配料为主要原料,由钢丝网或孔网钢带作为骨架,经挤出复合成型工艺生产的管材。用于室外埋地管道。
	6.2.25 球墨铸铁管道 ductile cast iron pipe
	   铸造铁水经添加球化剂后,经过离心球墨铸铁机高速离心铸造成的管道。
	6.2.26 公称直径 nominal diameter
	   用数字表示的与管子直径有关的标示代号,为圆整数。公称直径接近管道真实内径或外径。
	6.2.27 阀门 valve
	   启闭管道通路或调节管道内介质流量的装置。
	6.2.28 阀室 valve pit
	   设置燃气管道阀门及其附件的建(构)筑物。
	6.2.29 分支阀 branch valve
	   设置在燃气分支管道起点处的阀门。
	6.2.30 分段阀 section valve
	   按间距要求设置在燃气干管上的阀门。
	6.2.31 凝水缸 condensate drainage
	   输送湿燃气时,设置于燃气管道低点的排水装置。
	6.2.32 钢塑转换接头 transition fitting for PE plastic pipe to steel pipe
	   由工厂预制的用于聚乙烯管道与钢制管道连接的专用管件。
	6.2.33 补偿器 expansion joint
	   可吸收因温度变化或建筑物沉降引起的管道伸缩、变形的装置。
	6.2.34 警示带 warning tape
	   以PVC薄膜为基材,具有良好的绝缘、耐燃、耐寒、耐酸碱、耐溶剂等特性,并标注出燃气管道字样以及企业标志、报警电话等,沿管道上方埋设的标识带。
	6.2.35 示踪装置 locating device
	   沿燃气管道埋设,可通过专用设备探测到管道位置的设备或材料。
	6.2.36 标志桩 marker post
	   设置在地上并高出地面,用于表明埋地管道属性、位置和参数的设施。
6.2.11 两级管网系统中燃气管道的设计压力一般为中压-低压、次高压-中压或次高压-低压等。不同压力级制的燃气管道之间通过调压装置相连接。
6.2.12 三级管网中燃气管道的设计压力一般为高压-中压-低压或次高压-中压-低压等。不同压力级制的燃气管道之间通过调压装置相连接。
6.2.13 多级管网中燃气管道的设计压力一般为高压一次高压-中压-低压等。不同压力级制的燃气管道之间通过调压装置相连接。
6.2.16 室外埋地燃气管道常用的管材有钢管、铸铁管、聚乙烯燃气管等;民用户内常用的管材有钢管、铜管、不锈钢波纹管、铝塑复合管等。
6.2.17 管件按连接方法可分类为承插式管件、螺纹管件、法兰管件和焊接管件,多用与管子相同的材料制成。
6.2.19 《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006中规定,中、低压燃气用焊接钢管应符合国家标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091的规定,次高压A及以上燃气用焊接钢管应符合国家标准《石油天然气工业输送钢管交货技术条件第1部分:A级钢管》GB/T 9711.1(L175级钢管除外)、《石油天然气工业输送钢管交货技术条件第2部分:B级钢管》GB/T 9711.2。
6.2.20 城镇燃气工程常用的热镀锌钢管应符合现行国家标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091的规定。
6.2.21 城镇燃气工程常用的无缝钢管应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163的规定。
6.2.22 《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006中规定城镇燃气用聚乙烯管材应符合现行国家标准《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第1部分:管材》GB 15558.1的规定。
6.2.23 《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006中规定城镇燃气用聚乙烯管件应符合现行国家标准《燃气用埋地聚乙烯管道系统第2部分:管件》GB 15558.2的规定。
6.2.24 《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006中规定燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管道应符合国家现行标准《燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管》CJ/T 125和《燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管件》CJ/T 126的规定。
6.2.25 《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006中规定燃气用机械接口球墨铸铁管道应符合现行国家标准《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T 13295的规定。
6.2.26 公称直径的单位为毫米,例如DN100。
6.2.28 阀室有地上阀室、地下阀室和半地下阀室三种。
6.2.30 分段阀主要用于维修及事故时通过关闭相邻阀门切断气源,减少输气管道的燃气放散量或配气管道受影响的用户数量。
6.2.31 凝水缸的构造和型号随燃气压力和凝水量的不同而有区别。
6.2.33 补偿器有波纹补偿器、方形补偿器等。
6.2.34 警示带由黄色聚乙烯等不易分解材料制成且明显、牢固地印有警示语,平整地铺设在燃气管道正上方0.3m~0.5m处,提示其下面有城镇燃气管道。
6.2.35 常用的示踪装置有电子标识器、示踪线等。
6.2.36 标志桩包括:里程桩、转角桩、交叉桩等。
说明 返回
顶部
- 上一节:6.1 门站和储配站
 - 下一节:6.3 储气与调峰
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 一般术语
 - 2.1 燃气的分类
 - 2.2 燃气的性质
 - 2.3 燃气气源与输配
 - 2.4 燃气厂站
 - 2.5 自动化控制
 - 3 用户分类与燃气需用量
 - 3.1 用户分类
 - 3.2 燃气需用量
 - 4 燃气管网计算与水力工况
 - 5 燃气气源
 - 5.1 干馏煤气的生产
 - 5.2 气化煤气的生产
 - 5.3 油制气的生产
 - 5.4 煤气的净化
 - 5.5 燃气质量的调整
 - 6 燃气输配
 - 6.1 门站和储配站
 - 6.2 输配管道
 - 6.3 储气与调峰
 - 6.4 燃气调压
 - 6.5 输配系统的运行管理
 - 6.6 管道连接方式及施工技术
 - 6.7 钢制管道与储罐的腐蚀控制
 - 7 压缩天然气供应
 - 7.1 天然气压缩
 - 7.2 压缩天然气供应站
 - 7.3 压缩天然气加气站
 - 8 液化天然气供应
 - 8.1 液化天然气运输
 - 8.2 液化天然气供气站
 - 8.3 液化天然气加气站
 - 9 液化石油气供应
 - 9.1 液化石油气运输
 - 9.2 液化石油气储存与供应
 - 9.3 液化石油气加气站
 - 10 燃气燃烧与应用
 - 10.1 燃烧
 - 10.2 燃气应用
 - 10.3 用户管道
 - 10.4 管道敷设及连接方式
 - 11 燃气系统数据采集与监控
 - 11.1 仪表
 - 11.2 监控和数据采集
 - 附录A 中文索引
 - 附录B 英文索引
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475