目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
前言
		中华人民共和国行业标准
		城镇燃气加臭技术规程
		Technical specification for city gas odorization
		CJJ/T 148-2010
		批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
		施行日期:2011年8月1日
		中华人民共和国住房和城乡建设部公告
		第789号
		关于发布行业标准《城镇燃气加臭技术规程》的公告
现批准《城镇燃气加臭技术规程》为行业标准,编号为CJJ/T 148-2010,自2011年8月1日起实施。
		        本规程由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。                                                                                        中华人民共和国住房和城乡建设部
		2010年10月21日
		       
		    根据原建设部《关于印发<2007年工程建设标准规范制订、修订计划(第一批)>的通知》(建标[2007]125号)的要求,规程编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,制定了本规程。
		    本规程主要技术内容是:总则、术语、基本规定、加臭装置的设计与布置、加臭装置的安装与验收、加臭装置的运行与维护。
		    本规程由住房和城乡建设部负责管理,由中国市政工程华北设计研究总院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送中国市政工程华北设计研究总院(地址:天津市河西区气象台路99号,邮政编码:300074)。
		    本规程主编单位:中国市政工程华北设计研究总院
		    本规程参编单位:沈阳光正工业有限公司
		                                 北京市燃气集团有限责任公司
		                                 上海飞奥燃气设备有限公司
		                                 中国城市燃气协会
		                                 阿科玛(中国)投资有限公司
		                                 北京瑞驰商贸有限责任公司
		                                 天津普利莱科技有限公司
		    本规程主要起草人员:张涛 陈云玉 李晓先 车立新 孟光 张惠良 李大衡 郭青 苏国荣 卢革 李建军 马旭卿 李长缨 阎海鹏
		    本规程主要审查人员:李美竹 周尚斌 应援农 黎耀初 何常春 魏秋云 颜丹平 刘薇 韩露 张明 李俊斌 刘新领 田英帅 赵明 罗建忠 金石坚
制订说明
	    《城镇燃气加臭技术规程》CJJ/T 148-2010经住房和城乡建设部2010年10月21日以第789号公告批准、发布。
	    本规程制订过程中,编制组进行了广泛、深入的调查研究,总结了我国城镇燃气加臭工艺的实践经验,同时参考了《天然气-燃气加臭指南》ISO/TS 16922、《天然气-有机硫化合物作为加臭剂-要求及检测方法》ISO 13734、《DVGW技术通告-指导手册》G280-1~G280-2等国际和国外先进的技术法规、技术标准。
	    为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定,《城镇燃气加臭技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是,本条文说明不具备与规程正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。
说明 返回
顶部
 
京公网安备110105014475