目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
2.1 术语
2.1.1 固定消防炮灭火系统 fixed fire monitor extinguishing systems
由固定消防炮和相应配置的系统组件组成的固定灭火系统。
消防炮系统按喷射介质可分为水炮系统、泡沫炮系统和干粉炮系统。
2.1.2 水炮系统 water monitor extinguishing systems
喷射水灭火剂的固定消防炮系统,主要由水源、消防泵组、管道、阀门、水炮、动力源和控制装置等组成。
2.1.3 泡沫炮系统 foam monitor extinguishing systems
喷射泡沫灭火剂的固定消防炮系统,主要由水源、泡沫液罐、消防泵组、泡沫比例混合装置、管道、阀门、泡沫炮、动力源和控制装置等组成。
2.1.4 干粉炮系统 powder monitor extinguishing systems
喷射干粉灭火剂的固定消防炮系统,主要由干粉罐、氮气瓶组、管道、阀门、干粉炮、动力源和控制装置等组成。
2.1.5 远控消防炮系统(简称远控炮系统)remote-controlled fire monitor extinguishing systems(abbreviation:remote-controlled monitor systems)
可远距离控制消防炮的固定消防炮灭火系统。
2.1.6 手动消防炮灭火系统(简称手动炮系统) manual-controlled fire monitor extinguishing systems(abbreviation:manual-controlled monitor systems)
只能在现场手动操作消防炮的固定消防炮灭火系统。
2.1.7 灭火面积 extinguishing area
一次火灾中用固定消防炮灭火保护的计算面积。
2.1.8 冷却面积 cooling area
一次火灾中用固定消防炮冷却保护的计算面积。
2.1.9 消防炮塔 fire monitor tower
用于高位安装固定消防炮的装置。
      
京公网安备110105014475