4.5 供电与接地
	4.5.1 当低压直流供电线与控制线合用多芯线对前端设备供电时,多芯线与电缆可一起敷设。
	4.5.2 所有接地极的接地电阻应进行测量;经测量达不到设计要求时,应采取措施使其满足设计要求。
	4.5.3 监控(分)中心内接地母线的走向、规格应符合设计要求。施工时应符合下列规定:
	    1 接地母线的表面应完整,无明显损伤和残余焊剂渣,铜带母线光滑无毛刺,绝缘线的绝缘层不得有老化龟裂现象。
	    2 接地母线应铺放在地槽或电缆走道中央,并固定在架槽的外侧,母线应平整,不得有歪斜、弯曲。母线与机架或机顶的连接应牢固端正。
	    3 电缆走道上的铜带母线可采用螺丝固定,电缆走道上的铜绞线母线应绑扎在横档上。
	4.5.4 系统的工程防雷接地安装应严格按设计要求施工。接地安装应配合土建施工同时进行。
	
	 