目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.2 观众厅
	4.2.1 观众厅应符合下列规定:
	      1 观众厅的设计应与银幕的设置空间统一考虑,观众厅的长度不宜大于30m,观众厅长度与宽度的比例宜为(1.5±0.2):1;
	      2 楼面均布活荷载标准值应取3kN/㎡;
	      3 观众厅体形设计,应避免声聚焦、回声等声学缺陷;
	      4 观众厅净高度不宜小于视点高度、银幕高度与银幕上方的黑框高度(0.5~1.0m)三者的总和;
	      5 新建电影院的观众厅不宜设置楼座;
	      6 乙级及以上电影院观众厅每座平均面积不宜小于1.0㎡,丙级电影院观众厅每座平均面积不宜小于0.6㎡。
	4.2.2 观众厅视距、视点高度、视角、放映角及视线超高值,应符合表4.2.2的规定(图4.2.2-1、图4.2.2-2)。
	表4.2.2  观众厅视距、视点高度、视角、放映角及视线超高值          
	
4.2.3 观众厅的地面升高应满足无遮挡视线的要求,并可按下式计算(图4.2.3):
	
	式中:X0——前一排观众眼睛到设计视点的水平距离(m);
	          Xn——后一排观众眼睛到设计视点的水平距离(m);
	         Y0——前一排观众眼睛到设计视点的垂直距离(m);
	         Yn——后一排观众眼睛到设计视点的垂直距离(m);
	           c——视线超高值,0.12m;
	         Hn——地面升高值(m)。
	
	图4.2.2-1  观众厅工艺设计平面图
	W—银幕最大画面宽度(m);L—放映距离(m)
	
	图4.2.2-2  观众厅工艺设计剖面图
	H—银幕最大画面高度(m);h—设计视点高度(m);h0—最高视点高度(m);h'—观众眼睛离地高度(m);c—视线超高值(m)          
	4.2.4 银幕设置应符合下列规定:
	      1 采用“等高法”画幅制式配置时,三种制式的银幕高度宜一致,左右宽度可根据画幅高宽比调整(图4.2.4-1)。
	      2 采用“等宽法”画幅制式配置时,应符合下列规定:
	        1) 宽银幕和遮幅幕的银幕宽度宜一致,上下高度可根据画幅高宽比调整(图4.2.4-2);
	        2) 普通幕和遮幅幕的高度宜一致,左右宽度可根据画幅高宽比调整(图4.2.4-2)。
	      3 采用“等面积法”画幅制式配置时,应符合下列规定:
	        1) 宽银幕和遮幅幕的面积宜相等,高度可根据画幅高宽比调整(图4.2.4-3);
	        2) 普通幕和遮幅幕的高度宜相等,宽度可根据画幅高宽比调整(图4.2.4-3)。
	
	图4.2.3  地面升高的无遮挡视线设计
	
	图4.2.4-1  “等高法”银幕画幅制式配置
	
	图4.2.4-2  “等宽法”银幕画幅制式配置
	
	图4.2.4-3  “等面积法”银幕画幅制式配置
4 银幕画面宽度应由放映距离与放映机片门、放映镜头焦距之间的比例关系(图4.2.4-4)确定。普通银幕画面宽度和变形宽银幕画面宽度可分别按式4.2.4-1和式4.2.4-2计算。
	
	
	
	式中:b——片门宽度(mm);
	       Wp——普通银幕画面宽度(m);
	       Wb——变形宽银幕画面宽度(m);
	           f——镜头焦距(mm);
	          L——放映距离(m)。
	
图4.2.4-4 银幕画面尺寸设计
	      5 银幕应设置坚固的金属银幕架、幕轨、可调节画面的幕框,可设置保护幕。
	      6 宽银幕在水平方向呈弧面设计时,其曲率半径宜为放映距离L的1.5~2倍(图4.2.2-1)。银幕弧面中点至幕后的墙面距离不宜小于1.2m。当放映距离和银幕宽度的比值大于1.5且银幕宽度不超过10m时,银幕可为平面,银幕至幕后的墙面距离不宜小于1.0m。
	4.2.5 不同等级电影院的观众座席尺寸与排距宜符合表4.2.5的规定。
	表4.2.5  不同等级电影院的观众座席尺寸与排距
	
	 
	4.2.6 每排座位的数量应符合下列规定:
	      1 短排法:两侧有纵走道且硬椅排距不小于0.80m或软椅排距不小于0.85m时,每排座位的数量不应超过22个,在此基础上排距每增加50mm,座位可增加2个;当仅一侧有纵走道时,上述座位数相应减半;
	      2 长排法:两侧有走道且硬椅排距不小于1.0m或软椅排距不小于1.1m时,每排座位的数量不应超过44个;当仅一侧有纵走道时,上述座位数相应减半。
	4.2.7 观众厅内走道和座位排列应符合下列规定:
	      1 观众厅内走道的布局应与观众座位片区容量相适应,与疏散门联系顺畅,且其宽度应符合本规范第6.2.7条的规定;
	      2 两条横走道之间的座位不宜超过20排,靠后墙设置座位时,横走道与后墙之间的座位不宜超过10排;
	      3 小厅座位可按直线排列,大、中厅座位可按直线与弧线两种方法单独或混合排列;
	      4 观众厅内座位楼地面宜采用台阶式地面,前后两排地坪相差不宜大于0.45m;观众厅走道最大坡度不宜大于1:8。当坡度为1:10~1:8时,应做防滑处理;当坡度大于1:8时,应采用台阶式踏步;走道踏步高度不宜大于0.16m且不应大于0.20m;供轮椅使用的坡道应符合现行行业标准《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50中的有关规定。
	4.2.8 当观众厅内有下列情况之一时,座位前沿或侧边应设置栏杆,栏杆应坚固,其水平荷载不应小于1kN/m,并不应遮挡视线:
	      1 紧临横走道的座位地坪高于横走道0.15m时;
	      2 座位侧向紧邻有高差走道或台阶时;
	      3 边走道超过地平面,并临空时。
		4.2.1 观众厅基本要求。
		      1 过去原规范中观众厅的长度按照声音的延迟时间与距离关系确定厅长为36~40m,并用厅后墙的反射面来加强后座的声级。但是随着电影立体声的出现,特别是模拟立体声又发展为数字立体声,上述做法就不适宜了,过长的延迟声会造成的声音和画面不同步,主扬声器与环绕扬声器的声相定位干扰,影响了数字立体声的应有效果。本规范的观众厅的尺度参照《数字立体声电影院的技术标准》GY/T183-2002规定,长度不宜大于30m,长度与宽度的比例宜为(1.5±0.2):1。
		      2 观众厅楼面荷载除应考虑楼面均布活荷载外,还应考虑因增加台阶产生的静荷载。楼面均布活荷载标准值取自《建筑结构荷载规范》GB50009。
		      6 乙级及以上电影院观众厅每座平均面积不宜小于1.0㎡,来源于现行的防火规范,考虑到地区和等级的差别,故此规定丙级电影院观众厅每座平均面积不宜小于0.6㎡。
		4.2.2 观众厅视距、视点高度、视角、放映角及视线超高值。
		      1 视点选择的规定
		      各种画幅制式的高度H相等,则设计视点高度也统一为h,但各画面高度不等时,则可按图2及公式设计。
	
图2 设计视点高度计算
	      注意:各画幅中心高度的水平轴线应为同一轴线,而不能将各画幅的下缘比齐。
	      2 视距的规定
	      视距改用W的倍数表示,因为这样更为明确,且不易误解。
	      本规范规定最近视距取0.5~0.6W,最远视距取1.8~2.2W(丙级电影院放宽至2.7W)的依据是:与最近视距0.6W相对应的水平视角为80°,与最远视距1.8W相对应的水平视角为31°从图3中可见水平视角80°介乎双目周边视场和辨别视场之间,观众可以获得很好的视觉临场感;水平视角31°也可达到辨别视场的大部分。所以银幕尺寸如果提供了不小于31°且不大于80°水平视角,即0.6~1.8W,已被国内外业内公认为最佳的视觉范围。
	      3 视线超高值c=0.12m,取自我国人体工程学,即人眼至头顶的高度,是用来计算视线无遮挡设计的一个参数。但是在需要的时候,如后排座位下的高度不够利用,使用高靠背座椅时,都可以增加附加值C´,以增加地面标高。但一定要注意,后排观众站起来时不能遮挡放映光束;也不能因此提高机房标高而使放映俯角超过6°。
	
图3 最近视距与最远视距
	      4 观众坐着时眼睛离地高度h'=1.15m,也取自人体工程学坐姿为腓骨水平时地面至眼睛的高度。而在影院中实测时h'=1.10m,这是因为座椅向后有4°的倾斜。因此h'可取1.10~1.15m。
	      5 丙级电影院视线超高值可按隔排0.12m计算,但前、后排座位必须错位布置,且只有普通银幕能达到视线无遮挡,其他银幕视线仍有遮挡。
4.2.3 视线设计:从图4.2.3中可见观众厅的地面升高(Hn)应符合视线无遮挡的要求,即后一排观众的视线从前一排观众的头顶能够看到银幕画面的下缘,使视线不受遮挡。这条视线与银幕画面下缘的水平线形成两个相似三角△OAD△OBE。
	      因为△OAD与△OBE相似,所以
	      Hn=h一(h’+Yn)=Y0—Yn
	      其中:Y0=h—h’,Yn=Xn/X0·(Y0—c)
	      式中Hn可化为表格进行计算,如下表2。
	表2  地面升高值计算表
	
	4.2.4 银幕画幅制式配置
	      1 “等高法”:1957年我国第一家宽银幕电影院——北京首都电影院首例使用宽银幕、遮幅银幕、普通银幕三幕统高的配置方法,后被称之为“等高法”。经过多年的实践和提高,“等高法”订入国家标准《电影院工艺设计——观众厅银幕的设置》GB5302-85,其要点是:①变形宽银幕、遮幅银幕、普通银幕这三种画幅高度基本一致,这可由调整镜头焦距的方法来获得:②银幕四周应设有黑色边框,上下边框可以固定,左右边框应移动至画面所需的宽度处。“等高法”的优点是各种画面的银幕影像质量比较接近,而且都比较好;另一优点是银幕的上下黑边可以固定,只有左右黑框需要移动,结构简单、容易施工。目前大多数电影院仍采用此法。
	      2 “等宽法”:当电影院中出现小厅后,则“等高法”的遮幅银幕与普通银幕画面显得太小。于是出现了将银幕的宽度做成基本一样的“等宽法”。其要点是:①变形宽银幕与遮幅银幕画幅宽度应基本一致,而普通银幕则与遮幅银幕画幅高度基本一致,这可由调整镜头焦距的方法来获得;②银幕四周应设有黑色边框;通过移动上下、左右边框,使画面达到所需的画幅格式银幕的高度与宽度。“等宽法”的优点是突出了遮幅银幕加大的优势,给观众更强的临场感。但缺点也随之出现:
	      此法遮幅银幕画面面积是变形宽银幕的127%,因此在银幕宽度较大、氙灯光源不足的的情况下,银幕的亮度、均匀度等指标均很难达到要求,且上下、左右边框均需要移动,结构复杂,施工难度大。
	      3 “等面积法”:顾名思义,采用使宽银幕、遮幅银幕的面积基本统一的配置方法,其要点是:①通过改变变形宽银幕的高度与遮幅银幕的宽度,保证二种画幅格式银幕面积基本一致,这可由调整幕框与镜头焦距的方法来获得;同样,将普通银幕与遮幅银幕画幅高度设置为基本一致。②银幕四周应设有活动黑色边框,通过移动上下、左右边框,使画面达到所需的高度与宽度。“等面积法”的优点是充分利用观众厅的有效高度与宽度与氙灯光源的光效,确保各种画幅格式银幕的有效画面与银幕的亮度、均匀度等指标的有效提高,既加大了面积,又保证了质量;同时可以很方便地实现数字电影的画幅制式,满足电影数字化发展的需要。其缺点是:改变银幕的任意一种画幅格式,均需要改变银幕边框位置,增加了银幕边框的机械结构的复杂程度。
	      4 片门尺寸(mm):
	      变形宽银幕21.3×18.1
	      遮幅宽银幕20.9×11.3;20.9×12.6
	      普通银幕20.9×15.2
	4.2.5 观众席座位尺寸与排距的排列尺度的规定基于三个方面的考虑:1) 必须满足现行消防规范中的有关要求;2) 应充分考虑观众观赏电影的舒适度,观众席座椅宜采用表面吸声的软椅;3) 采用的软椅应具有良好的吸声性能。为此,按照电影院的等级划分,列出表4.2.5中的要求规定,其中丙级电影院的规定要求是为了适应投资规模小、经济条件差的农村乡镇电影院。对于高等级的特、甲级电影院,观众席的座距与排距,规定要求予以适当增大,例如,座距增至0.56m,排距增至1.00~1.10m。
	4.2.7 主要强调观众厅内走道和座位的排列设计原则。
	      3 中厅、大厅弧线座位排列问题
	      过去曾有将座位弧线排列为:以O为圆心,以最后一排为半径R,这样做的依据是每个观众都应面向银幕中心,但这样第一排的弧度太弯,两端的观众几乎成为“面对面”而不是面向银幕(见图4),故现在已不再使用。为此,现在可采用下列两种方法:
	
图4 观众厅弧线座位排列(已不使用)
	      1) 从斜视角的最边座,通过银幕宽度1/4处,与厅中轴线相交点为圆心,作为弧线排列的曲率半径(见图5)。依据是最边座只需面向银幕宽度1/4处就可以了。
	      2) 原规范第3.3.5条对座位弧线排列曾规定为“观众厅正中一排或1/2厅长处弧线的曲率半径一般等于放映距离”,此法虽依据不足,但仍不失为解决问题的作图法(见图6)。
	
	图5  观众厅弧线座位排列做法1
	
	图6  观众厅弧线座位排列做法2
关于观众厅的大、中、小厅,应根据观众厅的建筑面积来划分,见表3。大、中厅座位排列示意见图7。
	
图7 大、中厅座位排列示意图
说明 返回
顶部
 
京公网安备110105014475