4.5 钢结构工程
	4.5.1 机械式停车库的钢结构工程施工应符合现行国家标准《钢结构工程施工规范》GB 50755的规定。
	4.5.2 机械式停车库的钢结构安装前应对基础状况、预压沉降及预埋件进行检测,检测合格后再进行钢结构安装。
	4.5.3 地脚螺栓应在预留孔灌浆材料达到设计强度的75%以上后再紧固;螺栓紧固后,螺母与垫圈、垫圈与底板间的接触均应紧密,各螺栓的拧紧力应达到设计要求,并应均匀一致,外露出螺母的螺栓宜为2~3个螺距。
	4.5.4 机械式停车库的钢结构安装前,应制定钢结构安装积累误差控制措施和钢结构安装卸载方案。
	4.5.5 机械式停车库的钢结构各连接件应连接牢固,高强度螺栓连接应达到设计要求的拧紧力矩要求。
	4.5.6 机械式停车库的钢结构现场安装扩孔处、现场焊接处和防腐层损伤处应做防腐处理。
条文说明
    4.5.2 停车设备基础预压能保证基础沉降量符合停车设备安装及运行的要求。
4.5.3 停车设备基础地脚螺栓一般在设备安装时紧固,预留孔灌浆料达到设计强度75%以上后就可以满足设备安装的要求,地脚螺栓的拧紧力可以采用力矩扳手进行控制。
4.5.4 钢结构安装时的累积误差可能造成结构构件的安装困难和调整,所以,需对累积误差进行预控和误差平均;较大型的钢结构在空间组合时,需要搭设安装平台,应对钢结构安装就位制定卸载预控方案。
4.5.6 钢结构安装过程中对防腐涂层的破坏需按原设计要求进行处理。
