4 分类与型号
	4.1 分类
	4.1.1 按水枪的工作压力范围分为:
	    a) 低压水枪(≥0.20 MPa、≤1.6 MPa);
	    b) 中压水枪(>1.6 MPa、≤2.5 MPa);
	    c) 高压水枪(>2.5 MPa、≤4.0 MPa)。
	4.1.2 按水枪喷射的灭火水流形式分为:
	    a)直流水枪;
	    b)喷雾水枪;
	    c)直流喷雾水枪;
	
		
	
		
		    d)多用水枪;
	
		    e)双流道水枪。
	
		4.1.3 喷雾角可调的导流式低压直流喷雾水枪按功能分为以下5类:
	
		    a)第Ⅰ类:喷射压力不变,流量随喷雾角的改变而变化;
	
		    b)第Ⅱ类:喷射压力不变,喷雾角改变而流量不变;
	
		    c)第Ⅲ类:喷射压力不变,在每个流量刻度喷射时,喷雾角变化,对应的流量刻度值不变;
	
		    d)第Ⅳ类:在一定的流量范围内,流量变化时,喷射压力不变;
	
		    e)第Ⅴ类:在一定的喷射压力范围内,喷雾角改变而流量不变。
	
		    注:对于第Ⅳ类分两种情况:一种是单一流量段恒压,另一种是可变流量段恒压。
	
		4.2 型号
	
		4.2.1 水枪的型号由类、组代号,特征代号,额定喷射压力和额定流量等组成,编制规则见图1。
	
		    型号中的额定流量除了喷雾水枪为喷雾流量外,其余均为直流流量。对于第Ⅲ类低压直流喷雾水枪,最大流量刻度值视为额定流量;对于第Ⅳ类低压直流喷雾水枪,最大直流流量视为额定流量;对于第Ⅴ类低压直流喷雾水枪,最大恒定直流流量视为额定流量。
	
		4.2.2 水枪代号应符合表1的规定。
	
	    示例1:额定喷射压力0.35MPa,额定直流流量7.5L/s的直流开关水枪型号为QZG3.5/7.5;
	    示例2:额定喷射压力0.60 MPa,额定直流流量6.5L/s的转换式多用水枪型号为QDH6.0/6.5;
	    示例3:额定喷射压力0.60 MPa,额定直流流量6.5L/s的第Ⅰ类导流式直流喷雾水枪型号为QLD6.0/6.5Ⅰ;
	    示例4:额定喷射压力2.0 MPa,额定直流流量3L/s的中压导流式直流喷雾水枪型号为QLD20/3;
	    示例5:额定喷射压力0.60 MPa,额定直流流量6.5L/s的转换式双流道水枪型号为QSH6.0/6.5。
      