电动汽车电池更换站通用技术要求
GB/T 29772-2024
本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件代替GB/T29772—2013《电动汽车电池更换站通用技术要求》,与GB/T29772—2013相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
a)增加了“电池更换站”“安全处理区域”“充放电装置”“电池箱充电机”“站网互动”“预装式换电系统”及“预装式换电站”的术语和定义(见3.1~3.7);
b)更改了“总体要求”中电池更换站的组成相关描述,更改了配电室、营业室等相关描述,增加了电池更换站设计、总体规划、安全、站网互动等方面总体要求(见4.1~4.6、4.8及4.9,2013年版的4.1、4.2);
c)更改了“分类”中分类形式,增加了C类电池更换站类型(见5.2,2013年版的5.2);
d)删除了电池配送中心(见2013年版的5.3);
e)更改了“选址”的原则,增加了“选址”的环保噪声、防排洪等相关要求(见6.1、6.3~6.10,2013年版的6.2~6.6);
f)将“供电系统”更改为“供配电系统”(见7.1~7.3、7.8及7.9,2013年版的第7章);
g)增加了“供配电系统”的无功补偿、不间断电源相关规定(见7.9、7.10);
h)增加了“电池箱充电机”的急停功能要求(见8.1.3)和充放电装置的要求(见8.1.8);
i)更改了“电池箱”的温度调节、安全相关规定(见8.2.3、8.2.4,2013年版的8.2.3~8.2.5),增加了电池箱通信协议相关要求(见8.2.4);
j)更改了“电池箱连接器”中“电池箱电连接器”规定(见8.3.1,2013年版的8.3),增加了“电池箱液连接器”相关要求,增加了引用标准(见8.3.2);
k)更改了“充电架”“电池箱存储架”功能要求,合并为“电池箱架”,删除了锁止装置要求,增加了温度检测、排水导水措施等功能要求,增加了引用标准(见8.4,2013年版的8.4、8.5);
l)更改了“电池箱更换设备”更换时间要求,增加了换电设备与电池箱安全可靠连接以及断电保持等相关要求(见8.5.1、8.5.5及8.5.6,2013年版的8.6.1);
m)更改了“电池箱转运设备”“车辆导引系统”“电池箱检测与维护”的功能描述(见8.6~8.8,2013年版的8.7~8.9);
n)更改了“监控系统”的组成相关描述,增加了“环境监控系统”相关要求,增加了监控系统与车辆通信、运行统计分析、告警管理、运营数据处理等功能要求和引用标准(见9.1、9.4、9.7~9.10、9.12~9.14,2013年版的9.1);
o)增加了“行车道和停车位”中消防车道、出入口及指示标识相关要求,删除了行车道具体数值要求(见10.1、10.2及10.4,2013年版的10.1~10.3);
p)增加了“土建”的设计规范要求,更改了换电站组成描述、排水、电缆沟、采暖制冷和通风和遮雨棚要求,增加了预装式换电站土建要求(见11.1~11.7、11.9,2013年版的11.2、11.3、11.5及11.6);
q)更改了“安全和消防”中消防安全引用标准,增加了自动消防装置、热失控电池处置、隔离措施、消防逃生门、安全撤离通道及快速断电开关等要求(见12.1~12.5、12.7~12.9,2013年版的12.1);
r)增加了“标志和标识”的引用标准(见13.1)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国电力企业联合会提出并归口。
本文件起草单位:国网智慧车联网技术有限公司 、中国电力企业联合会 、国电南瑞南京控制系统有限公司 、深圳精智机器有限公司 、武汉蔚来能源有限公司 、国网浙江省电力有限公司 、上海启源芯动力科技有限公司 、四川智锂智慧能源科技有限公司 、奥动新能源汽车科技有限公司 、许继换电科技有限公司 、上海玖行能源科技有限公司 、上海汽车集团股份有限公司创新研究开发院 、东风汽车集团有限公司 、上海蔚来汽车有限公司 、上海捷能智电新能源科技有限公司 、宁德时代新能源科技股份有限公司 、浙江吉智新能源汽车科技有限公司 、蓝谷智慧(北京)能源科技有限公司 、北京胜能能源科技有限公司 、南方电网电动汽车服务有限公司 、上海电巴新能源科技有限公司 、威凯检测技术有限公司 、江苏东昂科技有限公司 、三峡科技有限责任公司 、许昌开普检测研究院股份有限公司 、北奔重型汽车集团有限公司 、华能伊敏煤电有限责任公司 、中国石化销售股份有限公司 。
	    本文件主要起草人:韩冰 、史厚云 、高猛 、刘晓俊 、曹曦 、吴尚洁 、唐攀攀 、陈良亮 、王伟 、李立国 、王颖欣 、张杨 、蔡宁 、杨烨 、刘向立 、凌凯 、汪国康 、姜昕 、张宁 、张珺 、王春晖 、杨全凯 、李继明 、李玉军 、葛静 、万里斌 、王守康 、吕国伟 、许庆强 、齐志新 、陈卓 、王瑞鑫 、舒应秋 、张茜 。
	    本文件于 2013 年首次发布,本次为第一次修订。