5 试验方法
	5.1 原料(组分)气体纯度的测定
	5.1.1 氩气纯度测定
	    按GB/T 4842规定的方法进行测定。
	5.1.2 氮气纯度测定
	    按GB/T 8979规定的方法进行测定。
	5.1.3 二氧化碳纯度测定
	    按GB 4396规定的方法进行测定。
	5.2 惰性气体灭火剂含量的测定
	5.2.1 方法提要
	    采用配置热导检测器的气相色谱仪,在选定的色谱条件下,试样通过色谱柱,使其中的各组分分离,用外标法定量。
	
		5.2.2 仪器及测定条件
	
		    气相色谱仪:配置热导检测器(以氮气作为载气,对苯的灵敏度应优于1000mV·ml/mg)。
	
		    色谱柱1:长3m、内径为2mm的不锈钢柱,内装粒径为0.25mm~0.40mm的硅胶,该柱用于测定二氧化碳含量。
	
		    色谱柱2:长1.5m、内径为2mm的不锈钢柱,内装粒径为0.25mm~0.40mm的5A分子筛,该柱用于测定氮气含量、氩气含量。
	
		    允许采用其他等效色谱柱。
	
		    载气:高纯氦,经纯化器纯化。
	
		    其他条件按照仪器使用说明书和检测限要求选定。
	
		5.2.3 校准用标准气体
	
		    校准用标准气体中的气体含量应满足表2~表5中规定的含量要求。
	
		5.2.4 测定步骤
	
		5.2.4.1 采样
	
		    惰性气体灭火剂和校准用标准气体应混合均匀后进行含量测定。
		
			
		
			5.2.4.2 测定
		
			    惰性气体灭火剂含量应按如下步骤测定:
		
			    a)启动并调节好气相色谱仪,待仪器稳定后,打开样品瓶阀门,用校准用标准气体冲洗管路后连接气相色谱仪,通过自动进样阀进入气相色谱仪测定校准用标准气体含量;
		
			    b)用待测样品冲洗管路后连接气相色谱仪,通过自动进样阀进入气相色谱仪测定样品含量。
		
			5.2.4.3 测定结果及允许偏差
		
			    取三次平行测定结果的算术平均值作为测定结果,各次测定结果的绝对偏差应不大于0.1%。
		
			5.2.4.4 结果处理
		
			    二氧化碳含量、氮气含量、氩气含量按公式(1)计算。
		
			5.3 水分含量的测定
		
			    原料(组分)气体和惰性气体灭火剂的水分含量按GB/T 5832.2规定的方法进行测定。
		
			    取两次平行测定结果的算术平均值作为测定结果,各次测定结果的绝对偏差应不大于1.0×10-6。
	
	5.4 氧含量的测定
	5.4.1 原料(组分)气体氧含量的测定
	    原料(组分)气体中氧含量按GB/T 6285规定的方法进行测定。二氧化碳应从样品钢瓶的气相进样。
	5.4.2 惰性气体灭火剂氧含量的测定
	    惰性气体灭火剂的氧含量按GB/T6285规定的方法进行测定。
	5.5 总硫化物含量的测定
	    总硫化物含量测定按GB4396规定的方法进行测定。
	 
      