目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.2 防火阀和排烟防火阀
	7.2.1 产品铭牌
	    目测产品的铭牌是否固定牢固,核查铭牌内容是否清晰、准确。
	    采用游标卡尺测量产品铭牌的实际尺寸,测量值与标称尺寸值相减获得尺寸偏差值。
	7.2.2 驱动转矩
	7.2.2.1 试验设备
	    弹簧测力计或其他测力计,准确度为2.5级;钢卷尺或直尺,分度值为1mm。
	7.2.2.2 试验步骤
	    将防火阀或排烟防火阀按使用状态固定后,按以下步骤进行试验。
	    a)卸去产生关闭力的重锤、弹簧、电机或气动件等,用测力计牵动叶片的主叶片轴,使其从全开状态到关闭状态,读出叶片关闭时主叶片轴上所需的最大拉力并测量出力臂,计算出最大转矩,所需转矩按公式(1)计算。
	
		
	
		    b)测量并计算出重锤、弹簧、电机或气动件等实际施加于防火阀或排烟防火阀主叶片轴上的驱动转矩,驱动转矩按公式(1)计算。
	
		    c)计算防火阀或排烟防火阀主叶片轴的驱动转矩与所需转矩之比值。
	
		7.2.3 复位功能
	
		    输入电控信号或手动操作阀门的复位机构,目测阀门的复位情况。
	
		7.2.4 温感控制
	
		    将防火阀或排烟防火阀叶片处于开启状态,采用热源加热温控释放装置的感温元件,热源温度不应低于温控释放装置公称动作温度,目测温控释放装置及阀门的动作情况。
	
		7.2.5 手动控制
	
		7.2.5.1 试验设备
	
		    弹簧测力计或其他测力计,测力计的准确度为2.5级。
	
		7.2.5.2 试验步骤
	
		    将阀门按使用状态固定后,按以下步骤进行试验:
	
		    a)使阀门处于全开状态,将测力计与手动操作的手柄、拉绳或按钮相连,通过测力计将力施加其上,使阀门关闭,所测得的作用力即为手动关闭操作力;
	
		    b)目测阀门手动操作是否方便、灵活、可靠。
	7.2.6 电动控制
	7.2.6.1 试验设备
	    直流稳压电源,或适用的可调交流电源。
	7.2.6.2 试验步骤
	    将阀门按使用状态固定后,按以下步骤进行试验:
	    a)使阀门处于全开状态,将电源与启闭装置中的电控电路相连;
	    b)调节电源的输出电压,使其值为阀门额定工作电压值的85%,接通控制电路,目测阀门是否正常动作关闭;
	    c)断开控制电路,将阀门全开;
	    d)调节电源的输出电压,使其值为阀门额定工作电压值的110%,接通控制电路,目测阀门是否正常动作关闭。
	7.2.7 信号反馈功能
	7.2.7.1 使阀门处于开启状态,手动操作阀门启闭装置或接通启闭装置中的电路,阀门应关闭,用万用表测量阀门叶片所处位置的输出信号。
	7.2.7.2 阀门使用具备电动远程复位功能的启闭装置时,使阀门处于关闭状态,接通启闭装置中的复位电路,阀门应开启,用万用表测量阀门叶片所处位置的输出信号。
	7.2.8 绝缘性能
	    阀门绝缘电阻试验及试验设备应符合GB4717的规定。
	7.2.9 可靠性
	    将阀门打开,启动启闭装置,使其关闭。如此反复操作共200次。
	    当阀门同时具有几种不同控制方式时,应均衡分配200次操作次数。对于具有调节功能的防火阀门应分别在最大、最小开启位置做试验,并均衡分配操作次数。
	    注:对于温控方式,试验时根据温控的工作原理进行模拟试验。
	
		7.2.10 耐腐蚀性能
	
		7.2.10.1 试验设备
	
		    盐雾箱或盐雾室。
	
		    盐雾箱(室)内的材料不应影响盐雾的腐蚀性能;盐雾不应直接喷射在阀门上;箱(室)顶部的凝聚盐水液不应滴在阀门上;从四壁流下的盐水液不应重新使用。
	
		    盐雾箱(室)内应有空调设备,将盐雾箱(室)内空气温度控制在35℃±2℃范围内,并保持相对湿度大于95%。
	
		    盐水溶液由化学纯氯化钠和不低于GB/T 6682的三级水组成,其质量分数为(5±1)%,pH控制在6.5~7.2范围内。
	
		    应控制降雾量在1mL/(h·80c㎡)~2mL/(h·80c㎡)范围内。
	
		7.2.10.2 测量仪表的准确度
	
		    应满足以下准确度要求:
		
			    a)温度:±0.5℃;
		
			    b)湿度:±2%;
		
			    c)酸度:±0.1pH。
		
			7.2.10.3 试验步骤
		
			    按以下步骤进行试验:
		
			    a)试验开始前,应用洗涤剂将阀门表面上所有油脂洗净,将阀门安装在盐雾箱(室)内,开口向上,并使阀门各叶片的轴线与水平面均成15°~30°;
		
			    b)试验时按照实际使用情况,将阀门呈开启状态,以24h为1个周期,先连续喷雾8h,然后停16h,共试验5个周期;
		
			    c)喷雾时,盐雾箱(室)内保持温度35℃±2℃,相对湿度大于95%;停止喷雾时,不加热,关闭盐雾箱(室),自然冷却;
		
			    d)试验结束后,取出样品,在室温下干燥24h后,对样品进行开关试验。
		
			7.2.11 环境温度下的漏风量
		
			7.2.11.1 试验设备
		
			7.2.11.1.1 基本设备
		
			    包括气体流量测量系统和压力测量及控制系统两部分(如图3所示,不包含图中23炉膛)。
	
		7.2.11.1.2 气体流量测量系统
	
		    由连接管道、气体流量计和引风机系统组成。
	
		    a)连接管道:阀门通过连接管道与气体流量计相连。连接管道选用不小于1.5mm厚的钢板制造。对于矩形阀门,管道开口的宽度和高度与阀门的出口尺寸相对应,管道的长度为开口对角线的两倍,最长为2m。对于圆形,阀门管道开口的直径与阀门的出口尺寸相对应,管道的长度为开口直径的两倍,最长为2m。
	
		    b)气体流量计:采用标准孔板作为流量测量装置的,孔板的加工、制作、安装均应符合GB/T2624(所有部分)的规定。在测量管道的前端应装配气体流动调整器。
	
		    c)引风机系统:包括引风机、进气阀、调节阀,以及连接气体流量计与引风机的柔性管道。
	
		7.2.11.1.3 压力测量及控制系统
	
		    阀门前、后的压力通过压力传感器测量。压力导出口应在连接管道侧面中心线上,距阀门的距离为管道长度的0.75。阀门前、后的静压差通过进气阀和调节阀调节控制。
	
		7.2.11.1.4 测量仪表的准确度
	
		    应满足以下准确度要求:
	
		    a)温度:±2.5℃;
	
		    b)压力:不低于0.5级;
	
		    c)流量:±2.5%。
	7.2.11.1.5 试验步骤
	    按以下步骤进行试验。
	    a)将阀门安装在测试系统的管道上,并处于关闭状态,其入口用不渗漏的板材密封;启动引风机,调整进气阀和调节阀,使阀门前后的气体静压差为300Pa±15 Pa,待稳定60s后,测量并记录孔板两侧差压、孔板前气体压力和孔板后测量管道内的气体温度;同时,测量并记录试验时的大气压力;按照GB/T2624(所有部分)中的计算公式计算出该状态下的气体流量;应1min测量1次,连续测量3次,取平均值,该值为系统漏风量;如果系统漏风量大于25m³/h,应调整各连接处的密封,直到系统漏风量不大于25m³/h时为止。
	    b)拆去阀门入口处的密封板材,阀门仍处于关闭状态,调整进气阀和调节阀,使阀门前后的气体静压差仍保持在300Pa±15Pa,待稳定60s后,测量并记录孔板两侧压差、孔板前气体压力和孔板后测量管道内的气体温度;同时,测量并记录试验时的大气压力。按照GB/T 2624(所有部分)中的计算公式计算出该状态下的气体流量。
	    c)环境温度下,阀门漏风量按公式(2)、公式(3)、公式(4)、公式(5)计算。

		    注:若采用其他流量计,按其流体计算理论进行计算。
	
		7.2.12 耐火性能
	
		7.2.12.1 试验设备
	
		7.2.12.1.1 基本设备
	
		    包括耐火试验炉、气体流量测量系统、温度测量系统和压力测量及控制系统4部分(如图3所示)。
	
		    在试验炉与阀门间有一段用厚度不小于1.5mm的钢板制造的连接管道,其开口尺寸与阀门的进口尺寸相对应,长度大于0.3m。
	
		7.2.12.1.2 耐火试验炉
	
		    耐火试验炉应达到GB/T9978.1中有关炉内温度、炉内压差的试验条件。
	
		7.2.12.1.3 气体流量测量系统
	
		    同7.2.11.1.2。
	
		7.2.12.1.4 温度测量系统
	
		    炉内温度(样品向火面温度)采用丝径为0.75mm~1.00mm的热电偶测量。其热端伸出套管长度不少于25mm。热电偶的数量不应少于5个,其中1个设在阀门向火面的中心,其余4个分设在阀门四分之一面积的中心。测量点与阀门的距离在试验过程中应控制在50mm~150mm之内。
	
		    管道内的烟气温度采用直径为1.5mm的铠装热电偶或同等准确度的其他仪表测量。测量点位于孔板后测量管道的中心线上,与孔板的距离为测量管道直径的2倍。
	
		7.2.12.1.5 压力测量及控制系统
	
		    同7.2.11.1.3。
	7.2.12.1.6 测量仪表的准确度
	    应满足以下准确度要求:
	    温度:炉温±15℃;
	    压力:不低于0.5级;
	    流量:±2.5%;
	    时间:±2s。
	7.2.12.1.7 安装
	    试验时阀门应安装在试验炉的外侧,由前连接管道穿过垂直分隔构件与试验炉相连。
	    试验用分隔构件应与实际使用时相一致,当其不能确定时,选用混凝土或砖结构。其厚度不应小于100mm,制作分隔构件时,应进行常规养护及干燥处理。
	7.2.12.1.8 受火条件
	    耐火试验时的气流方向应与阀门的实际气流方向一致。
	
		
    注:若采用其他流量计,按其流体计算理论进行计算。
      
		7.2.12.1.9 试验步骤
	
		    按以下步骤进行试验。
	
		    a)将阀门安装在测试系统的管道上并处于开启状态,调节引风机系统,使气流以0.15m/s的速度通过阀门,保持气流稳定。
	
		    注:0.15m/s的速度形成的气体流量是540m³/(㎡·h)
	
		    b)试验炉点火,当阀门向火面平均温度达到50℃时为试验开始时间,控制向火面温升达到GB/T 9978.1中规定的炉内温度试验条件。
	
		    c)记录阀门的关闭时间;当阀门关闭后,调节引风机系统,使其前后的气体静压差保持在300Pa±15Pa的范围内。
	
		    d)控制炉内压力达到GB/T 9978.1中规定的炉内压差试验条件。
	
		    e)测量并记录孔板两侧差压、孔板前气体压力和孔板后测量管道内的气体温度,时间间隔不大于2min。按照GB/T 2624(所有部分)中的计算公式计算出各时刻的气体流量。
	
		    f)测量并记录试验过程中的大气压力,记录阀门背火面出现火焰和持续的时间,同时记录出现火焰的位置。
	
		    g)耐火试验时,阀门漏烟量按公式(6)、公式(7)、公式(8)计算。
	
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:7.1 材料与零部件、配件、外观及公差
 - 下一节:7.3 排烟阀和常闭式送风阀
 
 
京公网安备110105014475