目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.18 耐25#变压器油性能试验
    将样品浸入盛有25#变压器油的容器中,样品浸入深度不小于0.3m,变压器油温125℃,浸泡时间168h。
      
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:6.17 油气隔离装置动作压力试验
 - 下一节:6.19 断流阀动作流量试验
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 型号编制
 - 5 要求
 - 5.1 工作环境要求
 - 5.2 装置
 - 5.3 消防柜
 - 5.4 断流阀
 - 5.5 消防控制柜
 - 5.6 火灾探测装置
 - 6 试验方法
 - 6.1 外观检查
 - 6.2 液压强度试验
 - 6.3 密封试验
 - 6.4 超压试验
 - 6.5 工作可靠性试验
 - 6.6 盐雾腐蚀试验
 - 6.7 振动试验
 - 6.8 温度循环泄漏试验
 - 6.9 安全泄放装置动作试验
 - 6.10 手动操作试验
 - 6.11 耐电压性能试验
 - 6.12 绝缘电阻试验
 - 6.13 调压性能试验
 - 6.14 流量性能试验
 - 6.15 减压性能
 - 6.16 机械型排气组件关闭压力试验
 - 6.17 油气隔离装置动作压力试验
 - 6.18 耐25#变压器油性能试验
 - 6.19 断流阀动作流量试验
 - 6.20 耐热空气老化性能试验
 - 6.21 控制、报警功能检查
 - 6.22 高低温试验
 - 6.23 湿热试验
 - 6.24 性能试验
 - 6.25 火灾探测装置动作温度试验
 - 6.26 火灾探测装置的热稳定性试验
 - 6.27 自动灭火模拟试验
 - 6.28 手动灭火模拟试验
 - 6.29 灭火性能试验
 - 7 检验规则
 - 7.1 检验分类与项目
 - 7.2 抽样方法
 - 7.3 检验结果判定
 - 8 使用说明书编写要求
 - 附录A (规范性附录)装置试验程序及取样数量
 - 附录B (规范性附录)消防柜试验程序及取样数量
 - 附录C (规范性附录)氮气瓶组试验程序及取样数量
 - 附录D (规范性附录)氮气释放阀试验程序及取样数量
 - 附录E (规范性附录)驱动器试验程序及取样数量
 - 附录F (规范性附录)减压阀试验程序及取样数量
 - 附录G (规范性附录)减压孔板试验程序及取样数量
 - 附录H (规范性附录)流量调节阀试验程序及取样数量
 - 附录I (规范性附录)机械式排气组件试验程序及其取样数量
 - 附录J (规范性附录)电磁(电动)式排气组件试验程序及取样数量
 - 附录K (规范性附录)油气隔离装置试验程序及取样数量
 - 附录L (规范性附录)检修阀试验程序及取样数量
 - 附录M (规范性附录)排油阀试验程序及取样数量
 - 附录N (规范性附录)连接管试验程序及取样数量
 - 附录O (规范性附录)断流阀试验程序及取样数量
 - 附录P (规范性附录)消防控制柜试验程序及取样数量
 - 附录Q (规范性附录)火灾探测装置试验程序及取样数量
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475