6.10 绝缘电阻试验
	6.10.1 试验步骤
	    在正常大气条件下,用绝缘电阻试验装置,分别对试样的下述部位施加500V±50V直流电压:
	    a)工作电压大于50V的外部带电端子与外壳间;
	    b)工作电压大于50V的电源端子或电源接线端子与外壳间(电源开关置于开位置,不接通电源)。
	    试验持续60s±5s,然后测量试样的绝缘电阻值。
	
		6.10.2 试验设备
	
		    应采用满足下述技术要求的绝缘电阻试验装置:
	
		    a)试验电压:500 V±50 V;
	
		    b)测量范围:0 MΩ~500 MΩ;
	
		    c)最小分度:0.1 MΩ;
	
		    d)计时:60s±5s。