5.2 材料及关键零部件
	5.2.1 材料
	5.2.1.1 卷门机的电气接线端应套装耐热绝缘套管。
	
		5.2.1.2 卷门机的传动齿轮、传动螺母、滑动轴套等传动部件不应使用塑料或铝质材料。
	
		5.2.2 关键零部件
	
		5.2.2.1 卷门机采用的电动机应符合GB/T 12350或GB/T 14711的规定。
	
		5.2.2.2 卷门机配用的温控释放装置性能应符合下述规定:
	
		    a) 温控释放装置的感温元件选用公称动作温度为70℃的易熔合金元件,其性能符合XF 863的规定;
	
		    b)卷门机装配的温控释放装置,其温控释放驱动距离不小于型号中的标称值,且不大于型号中标称值的1.05倍;
	
		    c)将温控释放装置的驱动绳索进行折弯后,其动作时的输出力F.k不小于卷门机制动部件释放力F■的1.5倍。