5 核磁共振波谱法
	5.1 原理
	    以全氟丁基磺酸钾作为内标物质,加入到待测灭火剂中配制混合溶液,在核磁共振波谱仪上测定目标分析物和内标物的19F响应信号,根据内标物和目标分析物在特定化学位移处的积分面积,计算目标分析物的含量。
	5.2 试剂和材料
	    核磁共振波谱法试验使用的试剂和材料如下。
	    a)全氟丁基磺酸钾:纯度>99.5%。
	    b)氘代水:纯度99.9%。
	5.3 仪器设备
	    核磁共振波谱法试验使用的仪器设备如下。
	    a)核磁共振波谱仪:不低于400MHz,19F探头。
	    b)分析天平:分度值0.0001g。
	    c)超声波振荡器。
	    d)核磁样品管。
	5.4 试验步骤
	    核磁共振波谱法的试验步骤如下。
	    a)称取质量为0.1g~1.0g(精确至1mg)的灭火剂待测样品直接加入核磁管,加入0.5mL氘代水,称量25mg(精确至1mg)的高纯全氟丁基磺酸钾加入核磁管作为内标,超声处理至核磁管内样品和内标完全溶解。
	    b)将配制好的样品放入核磁共振波谱仪内进行测定,以下仪器参数已被证明对测试是合适的;试验温度25℃,脉冲序列号zgflqn,脉冲宽度(P1)13.9usec,采样时间(AQ)0.73s,弛豫时间(D1)1s,采集次数32。
	
		    c)对收集到的信号进行傅里叶变换、相位校正。
	
		    d)选择内标物在FNMR谱图中化学位移为δ=-81.5ppm处的三重峰作为内标峰,待测样品在δ=-82.0ppm~-84.0ppm处的三重峰作为定量峰,分别确定内标峰和定量峰的准确积分面积。附录C为PFOS在核磁共振氟谱中的典型谱图。
	
		5.5 结果计算
	
		    按公式(2)计算灭火剂中PFOS的含量Wt。
		
			
		

			    式中:
		
			    Fs——定量峰积分面积;
		
			    Fi——内标峰积分面积;
		
			    ms——样品质量,单位为克(g);
		
			    mi——内标质量,单位为克(g);
		
			    Ms——样品分子量;
		
			    Mi——内标分子量;
		
			    取两次平行测定结果的算术平均值,保留三位有效数字。
		
			5.6 方法检测限
		
			    本方法对PFOS的检测限为0.05%。
		
			5.7 回收率与精密度
		
			    按本测定方法所确定的实验条件,在添加质量分数为0.1%~1%时,回收率为80%~120%,相对标准偏差小于10%。
	