附录C(资料性)监测方案
	C.1 监测方法
	C.1.1 静态监测
	C.1.1.1 颗粒物浓度监测
	    步骤如下:
	    a)自净5min后,颗粒物浓度传感器手动开启;
	    b)监测25min,颗粒物浓度没有下降,自动上报至监测系统;
	    c)监测达标后,颗粒物浓度传感器停止运行;
	    d)监测数值实时显示在信息显示屏上,并做后台存储。
	C.1.1.2 除颗粒物浓度外的其他监测
步骤如下:
步骤如下:
	    a)自净开始后,各类传感器自动开启;
	    b)监测达标后,宜测项目传感器继续运行,可测项目传感器停止运行;
	    c)自净半小时后的数值自动保存。
	
		C.1.2 动态监测
	
		    动态监测仅用于手术中人员进出手术室对室内环境的影响。
	
		    a)手术计时开始,自动开启颗粒物浓度监测设备,进行连续监测,每5min记录一次数值。
	
		    b)手术计时结束,自动关闭颗粒物浓度监测设备,整个手术过程记录上报监测系统。
	
		    c)通过连续监测的数据分析,手术过程中人员的影响,并逐步改善作业模式和设备运行模式。
	
		C.2 监测指标与采样位置
	
		    为保证监测值的准确,宜满足表C.1中确定的监测指标与采样位置。
		
			
		

			C.3 仪器设备
		
			C.3.1 监测仪器设备安装前,宜进行检测、校准,并宜定期进行检定、校准。
		
			C.3.2 监测仪器设备安装宜牢固可靠,安装位置宜不影响医护人员活动,宜便于日常维护。
		
			C.3.3 监测仪器设备的测量范围、测量误差、显示精度等宜符合洁净手术室环境监测要求。
		
			C.4 监测警示与记录
		
			C.4.1 宜具有监测数据自动对比和警示功能,如超过标准值波动范围则上报。
		
			C.4.2 宜建立所有监测内容的在线监测数据统计和分析表。
		
			C.4.3 宜建立在线监测系统的检定、校准和日常维护记录表。
		
			C.4.4 宜建立在线监测数据备份与恢复等数据。
	