目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.4 细部构造
5.4.1 门窗洞口部位的外墙外保温构造应符合以下规定:
1 门窗外侧洞口四周墙体,硬泡聚氨酯厚度不应小于20mm;采用喷涂硬泡聚氨酯外保温时,洞口外侧保温层也可采用硬泡聚氨酯板粘贴;
2 门窗洞口四角处的硬泡聚氨酯板应采用整块板切割成型,不得拼接;板与板接缝距洞口四角的距离不应小于200mm;
3 洞口四边的板宜采用锚铨辅助固定;门窗边框与硬泡聚氨酯板间形成的阴角应留置槽缝,缝内填充发泡聚乙烯圆棒,圆棒直径不应小于缝宽的1.5倍,并用耐候密封胶填嵌;
4 铺设玻纤网时,应在门窗洞口四角处45°斜向加贴300mm×200mm的玻纤网;
5 硬泡聚氨酯抹面层施工完成后,应保证内窗台高于外窗台20mm。
5.4.2 勒脚部位的外墙外保温构造应符合以下规定:
1 勒脚部位的外保温与室外地面散水间应预留不小于20mm缝隙;缝隙内宜填充泡沫塑料,外口应设置背衬材料,并用建筑密封胶封堵;
2 采用硬泡聚氨酯外保温时,勒角处端部应采用玻纤网做好翻包处理,包边高度不得小于100mm。
5.4.3 硬泡聚氨酯外墙外保温工程在檐口、女儿墙部位应采用保温层全包覆做法。当有檐沟时,应保证檐沟混凝土顶面有不小于20mm厚度的保温层。
5.4.4 变形缝的保温构造(图5.4.4)应符合下列要求:
1 变形缝处应采用不燃保温材料填充,填塞深度应大于缝宽的3倍且不应小于墙体厚度;
2 金属盖缝板宜采用铝板或不锈钢板;
3 采用硬泡聚氨酯板时,变形缝处应做翻包处理,翻包宽度不得小于150mm。
			
图5.4.4 变形缝保温构造
5.4.5 穿墙管洞口应符合下列要求:
1 穿墙管洞口应预留套管,套管应伸出外墙保温层面层20mm,套管外倾斜度不应小于3%;
2 宜采用外有盖板的套管,在盖板与基层相接处应使用耐候密封胶沿盖板四周进行防水密封处理;
3 当保温板与套管缝隙较大时,应用聚氨酯发泡剂填塞缝隙,并用耐候密封胶封闭表面。
5.4.6 外挑板保温层应符合下列要求:
1 外挑板保温层应做出排水坡度;
2 与外墙交接部位应用柔性密封材料进行防水处理,并设置玻纤网抗裂增强层。
顶部
 
京公网安备110105014475