4.4 采暖热水炉
4.4.1 设置采暖热水炉的房间应符合本规程第4.3.1条的规定。卫生间内不得设置采暖热水炉。
4.4.2 采暖热水炉的安装位置应按本规程第4.3.2条的规定执行。
4.4.3 设置采暖热水炉的地面和墙面应按本规程第4.3.3条的规定执行。
4.4.4 燃气管道、冷热水管道和供回水管道的安装除应符合本规程第4.3.4条的规定外,还应符合下列要求:
1 管道流量和阻力损失应符合设计要求。
2 采暖热水炉泄压口、溢水口等部位下方应有排水设施;排水过热时,应采取有效的降温措施;炉体排水连接管上不得设置阀门。
3 供暖系统最低部位应设排水阀(地板采暖除外),密闭式采暖系统的最高部位和散热器上部应设排气阀;系统中至少应设置一个自动排气阀。
4 供暖系统回水管上应安装过滤器(网)。
5 炉体采暖供回水管道、给水和燃气管道上应设阀门。
6 采暖水系统的注水压力不应小于0.1MPa。
7 安装场所的地面最低点应设地漏。
4.4.5 敞开式采暖系统的膨胀管上严禁设置阀门。
4.4.6 采暖热水炉宜设置室内温度控制器(温控器),控制器安装场所应符合下列要求:
1 安装在室内温度稳定的区域。可安装在距离地面(1.2~1.5)m的空气流通良好的墙壁上,或将无线型控制器信号输出盒设置在室内温度稳定的区域内。
2 不应安装在门窗附近和散热器、太阳光直射等辐射热较强的地方,以及儿童可能触及的地方。