5 原材料
	5.1 铝材
	    幕墙板所用铝材应为符合GB/T3880.2要求的3×××系列、5×××系列或耐腐蚀性及力学性能更好的其他系列铝合金。
	5.2 涂层
	    幕墙板表面宜选用氟碳树脂涂层,也可采用其他性能相当或更优异的涂层。当采用聚偏二氟乙烯(PVDF)树脂涂层时,按照GB/T30794检测聚偏二氟乙烯树脂含量不应低于涂层中树脂总量的70%。
	5.3 高分子粘结膜
	    幕墙板用高分子粘结膜的厚度不应小于0.05mm,粘结料含量不应低于60%,其他要求可参见附录A。
	 
      
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部