9.3 饰面板工程
主控项目
9.3.1 饰面板及其嵌缝材料的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求,木龙骨、木饰面板和塑料饰面板的燃烧性能等级应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
检验方法:观察;检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。
9.3.2 干挂饰面工程的骨架与预埋件的安装、连接,防锈、防腐、防火处理应符合设计要求。
检验方法:观察;检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。
9.3.3 饰面造型、图案布局、安装位置、外形尺寸应符合设计要求。
检验方法:观察、尺量检查。
9.3.4 饰面板开孔、槽的数量、位置、尺寸及孔槽的壁厚应符合设计要求。
检验方法:观察、尺量检查。
9.3.5 干挂饰面工程的挂件应牢固可靠、位置准确、调节适宜。
检验方法:观察、手试、尺量检查。
9.3.6 饰面板安装应牢固,排列应合理、平整、美观。
检验方法:观察、手试、尺量检查。
9.3.7 饰面板工程骨架制作安装质量应符合下列规定:
1 饰面板骨架安装的预埋件或后置埋件、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐、防锈处理应符合设计要求;
2 有防潮要求的应进行防潮处理;
3 龙骨间距应符合设计要求;
4 骨架应安装牢固,横平竖直,安装位置、外形和尺寸应符合设计要求。
检验方法:观察、尺量、手试检查和查阅隐蔽工程验收记录。
一般项目
9.3.8 饰面板表面应平整、洁净、色泽均匀,带木纹饰面板朝向应一致,不应有裂痕、磨痕、翘曲、裂缝和缺损。石材表面应无泛碱等污染。
检验方法:观察检查。
9.3.9 饰面板上的孔洞套割应尺寸正确,边缘整齐、方正,并应与电器口盖交接严密、吻合。
检验方法:观察、尺量检查。
9.3.10 饰面板接缝应平直、光滑、宽窄一致,纵横交错处应无明显错台错位;填嵌应连续、密实;宽度、深度、颜色应符合设计要求。密缝饰面板应无明显缝隙,线缝平直。
检验方法:观察、尺量检查。
9.3.11 木饰面板表面应平整、光滑,无污染、锤印,不露钉帽,木纹纹理通畅一致。木板拼接应位置正确,接缝严密、光滑、顺直,拐角方正,木纹拼花正确、吻合。
检验方法:观察、尺量检查。
9.3.12 组装式或有特殊要求饰面板的安装应符合设计及产品说明书要求,钉眼应设于不明显处。
检验方法:观察检查。
9.3.13 饰面板安装的允许偏差和检验方法应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的相关规定。
顶部
- 上一节:9.2 饰面砖工程
 - 下一节:9.4 裱糊饰面工程
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 基层工程检验
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 墙面基层工程检验
 - 4.3 地面基层工程检验
 - 4.4 顶棚基层工程检验
 - 4.5 基层净距、基层净高检验
 - 5 防水工程
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 楼(地)面孔洞封堵工程
 - 5.3 水泥砂浆找平层与保护层工程
 - 5.4 涂膜和卷材防水工程
 - 6 门窗工程
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 金属门窗、塑料门窗工程
 - 6.3 木门窗工程
 - 7 吊顶工程
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 暗龙骨吊顶工程
 - 7.3 明龙骨吊顶工程
 - 8 轻质隔墙工程
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 板材隔墙、骨架隔墙、玻璃隔墙工程
 - 9 墙饰面工程
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 饰面砖工程
 - 9.3 饰面板工程
 - 9.4 裱糊饰面工程
 - 9.5 软包工程
 - 9.6 玻璃板饰面工程
 - 10 楼地面饰面工程
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 木地板工程
 - 10.3 块材地板工程
 - 10.4 地毯工程
 - 10.5 水泥地面工程
 - 11 涂饰工程
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 水性涂料涂饰工程
 - 11.3 溶剂型涂料涂饰工程
 - 12 细部工程
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 储柜制作与安装工程
 - 12.3 窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装工程
 - 12.4 门窗套制作与安装工程
 - 12.5 护栏和扶手制作与安装工程
 - 12.6 装饰线条及花饰制作与安装工程
 - 12.7 可拆装式隔断制作与安装工程
 - 12.8 内遮阳安装工程
 - 12.9 阳台晾晒架安装工程
 - 13 厨房工程
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 橱柜安装工程
 - 13.3 厨房设备安装工程
 - 13.4 厨房配件安装工程
 - 14 卫浴工程
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 卫生洁具安装工程
 - 14.3 淋浴间制作与安装工程
 - 14.4 整体卫生间安装工程
 - 14.5 卫浴配件安装工程
 - 15 电气工程
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 家居配电箱安装工程
 - 15.3 室内布线工程
 - 15.4 照明开关、电源插座安装工程
 - 15.5 照明灯具安装工程
 - 15.6 等电位联结工程
 - 16 智能化工程
 - 16.1 一般规定
 - 16.2 有线电视安装工程
 - 16.3 电话、信息网络安装工程
 - 16.4 访客对讲安装工程
 - 16.5 紧急求助、入侵报警系统安装工程
 - 16.6 智能家居系统
 - 17 给水排水与采暖工程
 - 17.1 一般规定
 - 17.2 给水排水工程
 - 17.3 采暖工程
 - 17.4 太阳能热水系统安装工程
 - 18 通风与空调工程
 - 18.1 一般规定
 - 18.2 空调、新风(换气)系统工程
 - 19 室内环境污染控制
 - 19.1 一般规定
 - 19.2 室内环境污染控制
 - 20 工程质量验收程序
 - 附录A 室内净距、净高尺寸检验记录
 - 附录B 住宅室内装饰装修前分户交接检验记录
 - 附录C 住宅室内装饰装修工程分项工程划分
 - 附录D 住宅室内装饰装修分户工程质量验收记录
 - 附录E 住宅室内装饰装修分户工程质量验收汇总表
 - 附录F 住宅室内装饰装修工程质量验收汇总表
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475