目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
3 术语和定义
	    下列术语和定义适用于本标准。
	3.1 中间层 interlayer
	    介于两层玻璃和/或塑料等材料之间起分隔和粘结作用的材料,使夹层玻璃具有诸如抗冲击、阳光控制、隔音等性能。
	3.2 离子性中间层 ionoplast interlayer
	    含有少量金属盐,以乙烯-甲基丙烯酸共聚物为主,可与玻璃牢固地粘结的中间层材料。
	3.3 PVB中间层 PVB interlayer
	    以聚乙烯醇缩丁醛为主的中间层材料。
	3.4 EVA 中间层 EVA interlayer
	    以乙烯-聚醋酸乙烯共聚物为主的中间层材料。
	
		3.5 夹层玻璃 laminated glass
	
		    是玻璃与玻璃和/或塑料等材料,用中间层分隔并通过处理使其粘结为一体的复合材料的统称。常见和大多使用的是玻璃与玻璃,用中间层分隔并通过处理使其粘结为一体的玻璃构件。
	
		3.6 安全夹层玻璃 laminated safety glass
	
		    在破碎时,中间层能够限制其开口尺寸并提供残余阻力以减少割伤或扎伤危险的夹层玻璃。
	
		3.7 对称夹层玻璃 symmetrical laminated glass
	
		    从两个外表面起依次向内,玻璃和/或塑料及中间层等材料在种类、厚度和/或一般特性等均相同的夹层玻璃。
	
		3.8 不对称夹层玻璃 asymmetrical laminated glass
	
		    从两个外表面起依次向内,玻璃和/或塑料及中间层等材料在种类、厚度和/或一般特性等不相同的夹层玻璃。
	
		3.9 I类夹层玻璃 laminated glass of class I
	
		    对霰弹袋冲击性能不做要求的夹层玻璃。该类玻璃不能作为安全玻璃使用。
	
		3.10 II-1类夹层玻璃 laminated glass of class II-1
	
		    霰弹袋冲击高度可达1200mm,冲击结果符合6.11规定的安全夹层玻璃。
	
		3.11 II-2类夹层玻璃 laminated glass of class II-2
	
		    霰弹袋冲击高度可达750mm,冲击结果符合6.11规定的安全夹层玻璃。
		
			3.12 II类夹层玻璃 laminated glass of class II
		
			    霰弹袋冲击高度可达300mm,冲击结果符合6.11规定的安全夹层玻璃。
		
			3.13 周边区 edge area
		
			    夹层玻璃面积≤5㎡时距离边部宽度15mm;面积>5㎡时距离边部宽度20mm的区域。
		
			3.14 可视区 vision area
		
			    周边区以外的区域。
		
			3.15 裂口 vents
		
			    从玻璃边部向中间延伸的尖锐线状裂缝或裂纹。
		
			3.16 皱痕 creases
		
			    由中间层折叠引起的夹层后可见的光学变形。
		
			3.17 条纹 streaks due to interlayer inhomogeneity
		
			    由于中间层材料制造过程的不均匀缺陷引起的,夹层后可见的光学变形。
			
	
				3.18 脱胶 delamination
			
				    脱胶是指玻璃或塑料与中间层不粘结或产生肉眼可见的分离。
			
				3.19 点缺陷 spot defects
			
				    该类缺陷包括不透明斑点、气泡和点装异物。
			
				3.20 线缺陷 linear defects
			
				    该类缺陷包括线形异物、划伤或擦伤。
		