附录B(规范性附录)抹面胶浆开裂应变试验方法
	B.1 试验仪器
	    主要试验仪器如下:
	    ——应变仪:长度为150mm,精密度等级0.1级;
	    ——小型拉力试验机。
	
		B.2 试样
	
		    纬向、经向试样数量各6条。
	
		    抹面胶浆按照产品说明配制搅拌均匀后使用,将抹面胶浆满抹在600mmx100mm模塑板上,贴上标准玻纤网,玻纤网两端应伸出抹面胶浆100mm,再按受检方规定的厚度刮抹面胶浆。玻纤网伸出部分反包在抹面胶浆表面,试验时把两条试条对称地互相粘贴在一起,玻纤网反包的一面向外,用环氧树脂粘贴在拉力机的金属夹板之间。
	
		    将试样放置在室温条件下养护28d,将模塑板剥掉。
	
		B.3 试验过程
	
		    试验按下列规定进行:
	
		    a)将两个对称粘贴的试条安装在试验机的夹具上,应变仪应安装在试样中部,两端距金属夹板尖端不应少于75mm,见图B.1;

	    b)加荷速度应为0.5mm/min,加荷至50%预期裂纹拉力,之后卸载。如此反复进行10次。加荷和卸载持续时间应为1min~2 min;
	    c)如果在10次加荷过程中试样没有破坏,则第11次加荷直至试条出现裂缝并最终断裂。在应变值分别达到0.3%、0.5%、0.8%、1.5%和2.0%时停顿,观察试样表面是否开裂,并记录裂缝状态。
	
		B.4 试验结果
	
		    观察试样表面裂缝的数量,并测量和记录裂纹的数量和宽度,记录试样出现第一条裂缝时的应变值(开裂应变)。试验结束后,测量和记录试样的宽度和厚度。