5.9 消防枪炮类产品
5.9.1 功能性要求
5.9.1.1 消防枪炮类产品应具有喷射水、泡沫、干粉等灭火介质的消防功能。一般包括消防枪、消防炮等产品。
5.9.1.2 消防枪应满足以下要求:
a)应采用耐腐蚀或经防腐蚀处理的材料制造,铸件表面应无结疤、裂纹及孔眼,标志和标识应符合相关要求;
b)压力、流量、射程以及相关泡沫或干粉参数等喷射性能应符合相关标准的要求。
5.9.1.3 消防炮应满足以下要求:
a)应采用耐腐蚀或经防腐蚀处理的材料制造,铸件表面应无结疤、裂纹及孔眼,标志和标识应符合相关要求;
b)压力、流量、射程及相关泡沫或干粉参数等喷射性能应符合相关标准的要求。
5.9.2 安全性要求
5.9.2.1 消防枪应满足以下要求:
a)按最大工作压力进行水压强度试验,枪体及各密封部位不允许渗漏;
b)按最大工作压力的1.5倍进行密封性能试验,不应出现裂纹、断裂或影响正常使用的残余变形;
c)消防枪从(2.0±0.02)m高处作跌落试验后,应能正常操作使用。
5.9.2.2 消防炮应满足以下要求:
a)受压部分按最大工作压力的1.1倍进行水压密封试验后,各连接部位应无渗漏现象;
b)受压部分按最大工作压力的1.5倍进行水压强度试验后,炮体不应有冒汗、裂纹及永久变形等缺陷。
      
- 上一节:5.8 消防员个人防护装备类产品
 - 下一节:5.10 消防水带类产品
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 总则
 - 5 要求
 - 5.1 火灾报警类产品
 - 5.2 防火材料类产品
 - 5.3 建筑耐火构件类产品
 - 5.4 阻火抑爆类产品
 - 5.5 消防车辆类产品
 - 5.6 抢险救援类产品
 - 5.6 抢险救援类产品
 - 5.7 消防通信类产品
 - 5.8 消防员个人防护装备类产品
 - 5.9 消防枪炮类产品
 - 5.10 消防水带类产品
 - 5.11 灭火剂类产品
 - 5.12 灭火器类产品
 - 5.13 消防给水设备类产品
 - 5.14 喷水灭火设备类产品
 - 5.15 泡沫灭火设备类产品
 - 5.16 气体灭火设备类产品
 - 5.17 干粉灭火设备类产品
 - 5.18 防烟排烟类产品
 - 5.19 疏散逃生类产品
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475