目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7 系统设计
	7.1 总则
	    电气实验室的系统设计除需考虑GB/T 32146.1-2015的第7章外,还应考虑本部分7.2、7.3、7.4的要求。
	7.2 场地选择
	    电气实验室的场地选择应考虑以下因素:
	    ——大容量通断实验室宜根据电力容量参数选择靠近可提供电源的大型变电站。
	    ——如采用开阔场进行电磁兼容测试,则应根据级别选择对应的周围的电磁环境电平低于相应级别限值的场地,一般应远离电磁干扰区域。
	    ——光伏产品实验室对二次电池进行标定的实验室应选择大气质量在AM1和AM2之间、太阳辐射吸收和散射较小的区域。
	    ——进行电线电缆成束燃烧、电气材料燃烧等试验的着火危险实验室应采取相应的环境保护措施,防止对周围环境的影响。
	    ——模拟照明效果实验室应不受环境光影响。
	    ——电气实验室场地应避免选择地势低洼难以排水的场地。
	    ——电气实验室应远离产生粉尘、油烟、有害气体以及生产或贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的工厂、仓库、堆场等。
	7.3 总平面设计
	    实验室的面积应满足检测工作的需要,应为工作设备提供足够的运行空间,为所有必要的辅助设备及试剂提供足够的存储空间,为测试人员和管理人员提供足够的工作空间。
	    电气实验室的总平面设计应考虑以下因素:
	    ——通用电气实验室宜按照标准单元集中布局。
	    ——特殊电气实验室宜按照功能、结构、空间需求进行布局。净高要求类似的特殊电气实验室宜布局在同一楼层。
	    ——对承重有特殊要求的电气实验室宜安排在地面一层或地下层,如大型电波暗室、大电流大容量通断实验室宜设置在地面一层或独栋设计。
	    ——电线电缆局部放电实验室、大型振动实验室宜独栋设计或设置在建筑物底层。
	    ——着火危险实验室宜独栋设计或设置在建筑物顶层或接近顶层的楼层。
	    ——电子电器有害物质实验室宜设置在建筑物顶层或接近顶层的楼层。
	    ——压缩空气集中供气站宜配置在地下层,并采取必要的隔振降噪措施。
	
		
	
		
		7.4 室内净高
	
		    对于通用电气实验室的室内净高,当不设置天花式空调时,不宜低于3.5m;设置天花式空调时,不宜低于3.0m。电气实验室宜考虑至少设置一层,净高不小于4.5m,且宜布局在地面首层。
	
		    走道净高不应低于2.2m。特殊电气实验室的室内净高应按实验仪器设备尺寸、安装及检修的要求确定。楼层净高应考虑超高设备的布局,超高设备宜规划在同一楼层,除容纳设备外还应留有维修空间。
	
		    各类电气实验室空间尺寸宜满足表1的规定。
	

	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					顶部
 
京公网安备110105014475