10 辅助设施
10.0.1 煤气站应设化验室,其化验设备应能满足经常化验项目的需要。
10.0.2 煤气站应设机修间和电修间,其维修设备应按站内机电设备及管道的经常维护和小修的需要设置。小型煤气站可不设机修间和电修间。
10.0.3 大型煤气站应设仪表维修间。
10.0.4 煤气安全防护设施应符合现行国家标准《工业企业煤气安全规程》GB 6222的有关规定。
10.0.1 煤气站经常化验的项目如下:
(1) 煤气成分的全分析和单项分析;
(2) 煤的工业分析和筛分分析;
(3) 灰渣中含碳量的分析;
(4) 煤气中主要成分的测定;
(5) 循环水中悬浮物、pH值的测定。
煤气站不经常化验的项目如下:
(1) 煤的元素分析和发热量的测定;
(2) 循环水中的酚、氰化物含量等的测定;
(3) 其他测定。
10.0.3 大型煤气站的仪表及自控装置较复杂,需要设仪表维修间,加强仪表装置的维护管理。
说明 返回