7.2 工程勘察风险管理
7.2.1 工程勘察中的主要风险因素包括:
1 勘察方案不全面,包括勘察孔位布置与数量、钻探与原位测试技术、室内土工试验方法、试验数据分析等。
2 地下障碍物、构筑物及地下管线调查不清。
3 不良工程地质与水文地质及周边环境影响未探明。
4 工程勘察与环境调查报告有误。
5 勘察设施故障及人员操作不当或失控等。
7.2.2 因现场场地条件或现有技术手段的限制,存在无法探明的工程地质或水文地质情况时,应分析设计和施工中潜在的风险。
7.2.3 工程勘察及环境调查中应制定并实施预防措施,防范发生地下管线破坏、停电、爆炸和火灾等风险。
7.2.4 工程勘察风险管理宜采用的风险处置措施包括:
1 收集并利用邻近已建的建(构)筑物工程勘察成果。
2 审查勘察报告,检查试验方法与数据,抽查钻孔芯样。
3 调整钻孔间距,增加钻孔数量。
4 采取多种勘察手段。
	    5  充分利用现场及室内测试等技术人员的工程实践经验。
	 
7.2.1 工程勘察各阶段工作,要注重调查潜在的不良水文地质和工程地质条件,查明不良地质作用及地质灾害,并在勘察中采取合适的措施,降低因勘察技术和勘察资料等原因引起的风险。另外,在对工程地质勘察与环境调查报告的过程审查和论证时,要注重对岩土工程勘察的数据分析与处理分析,控制因勘察遗漏、失误或环境调查不准、室内试验方法及参数获取失误等引起的工程设计与施工风险。
城市轨道交通地下工程勘察中常见的地质风险因素参见表2。
	
	
针对城市轨道交通地下工程不同的施工方法,需分析不良工程地质与水文地质,其主要风险因素见表3。
	
7.2.2 工程勘察开展前,工程设计单位应根据地下结构类型和施工方法提出工程勘察要求,勘察单位结合工程地质和水文地质条件进行方案深化,编制工程勘察大纲,重点应包括与不良水文地质或工程地质相关的风险因素。建设单位在勘察前应组织设计交底,勘察后组织勘察成果交底,参与工程建设的有关设计、施工、监理等单位应参加勘察成果交底。勘察成果交底需针对工程地质风险、环境风险和工程地质风险处置建议进行专门介绍。如存在无法探明的工程地质或水文地质情况时,需说明可能导致设计和施工风险的潜在因素。
7.2.3 勘察施工或环境调查过程中易发生操作不当引起的建设风险,如:地质钻孔封堵不到位、地质钻孔卡钻导致钻杆拔不出等,也可能造成对邻近地下管线的破坏,引起区域停电、管道爆炸和火灾等,因此必须制定并实施有效的预防措施,并作好人员及设备的防护。
说明 返回
顶部
- 上一节:7.1 一般规定
 - 下一节:7.3 总体设计风险管理
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 3.1 风险管理
 - 3.2 风险界定
 - 3.3 风险辨识
 - 3.4 风险分析方法
 - 3.5 风险控制
 - 4 工程建设风险等级标准
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 风险发生可能性与损失等级
 - 4.3 风险等级标准
 - 5 规划阶段风险管理
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 规划方案风险评估
 - 5.3 重大风险因素分析
 - 5.4 风险评估报告编制
 - 6 可行性研究风险管理
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 现场风险调查
 - 6.3 风险评估
 - 6.4 风险评估报告编制
 - 7 勘察与设计风险管理
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 工程勘察风险管理
 - 7.3 总体设计风险管理
 - 7.4 初步设计风险管理
 - 7.5 施工图设计风险管理
 - 7.6 风险管理文件编制
 - 8 招标投标与合同签订风险管理
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 招标、投标文件准备
 - 8.3 合同签订风险管理
 - 8.4 风险管理文件编制
 - 9 施工风险管理
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 施工准备期风险管理
 - 9.3 施工期风险管理
 - 9.4 车辆及机电系统安装与调试风险管理
 - 9.5 试运行和竣工验收风险管理
 - 9.6 风险管理文件编制
 - 附录A 风险辨识表
 - 附录B 风险清单表
 - 附录C 风险分析方法表
 - 附录D 风险记录表
 - 附录E 重大风险(Ⅰ级和Ⅱ级风险)处置记录表
 - 本规范用词说明
 - 自2023年3月1日起废止的条文
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475