4.7 特殊季节施工
Ⅰ 雨期施工
4.7.1 安排在雨期施工的工作面不宜过大,应逐段、逐片的分期完成。重要的或特殊的土方工程,不宜安排在雨期施工。
4.7.2 雨期施工应制定保证工程质量和安全施工的技术方案。
4.7.3 雨期施工前,应对施工场地排水系统进行检查、疏浚或加固,必要时应增加排水设施,保证水流畅通。在施工场地周围应防止地面水流入场地内,在傍山、沿河地区施工,应采取必要的防洪措施。
4.7.4 雨期施工时,应保证现场运输道路畅通。道路、路基和路面应根据需要加铺卵石、块石、炉渣、砂砾等,必要时应加高路基。道路两侧应修好排水沟,在低洼积水处应设置涵管,以利泄水。
4.7.5 回填施工取料、运料、铺填、压实等各道工序应连续进行,雨前应及时压完已填土层或将表面压光,并做成一定坡度。雨后应排除回填表层积水,进行晾晒,或除去表面受浸泡部分。
4.7.6 雨期施工可根据现场条件,采取以下措施保证回填质量:
1 在地势较高,土质较好,含水率不高且易于排水的挖方地段,划留一定区域,作为雨期回填的取料区;
2 在施工现场或附近易于排水的空旷地区,储存适于回填的填料,形成土丘,并表面压光,作为雨期回填备用填料;
3 储备一定数量砂砾作为雨期回填重要部位的填料。
4.7.7 雨期开挖基坑(槽)或管沟时,应注意边坡稳定,必要时可适当减小边坡坡度或设置支撑。施工中应加强对边坡和支撑的检查。
4.7.8 雨期开挖基坑(槽)或管沟时,应在坑(槽)外侧围筑土堤或开挖排水沟,防止地面水流入坑(槽)。
Ⅱ 冬期施工
4.7.9 土方工程不宜安排在冬期施工,当必须安排在冬期施工,所采用的施工方法应进行技术经济比较后确定。施工前应周密计划,做好准备,做到连续施工。
4.7.10 采用防冻法开挖土方时,可在冻结前用保温材料覆盖或将表层土翻耕耙松,其翻耕深度应根据土层冻结深度确定,不宜小于300mm。
4.7.11 松碎冻土采用的机具和方法,应根据土质、冻结深度、机具性能和施工条件等确定,并应符合下列规定:
1 冻土层厚度较小时,可采用铲运机、推土机或挖土机直接开挖;
2 冻土层厚度较大时,可采用松土机、破冻土犁、重锤冲击、劈土锤(楔)或爆破法松碎。
4.7.12 融化冻土应根据工程量大小、冻结深度和现场条件选用烟火烘烤法、蒸汽(或热水)融化法和电热法等。融化时应按开挖顺序分段进行,每段土方量应与当天挖方量相适应。
4.7.13 冬期回填每层铺料压实厚度应比常温施工时减少20%~25%,预留沉陷量应由设计单位确定。
4.7.14 地基换填土方和永久性路面的路基回填,填料中不得含有冻土块,回填完成后至下道工序施工前,应采取防冻措施。
4.7.15 冬期回填施工应符合下列规定:
1 回填前应清除基底上的冰雪和保温材料;
2 回填边坡表层1m以内,不得以冻土填筑;
3 填料中冻土块的含量应符合设计要求,设计无明确要求时应符合相关规范规定;
4 回填上层应用未冻的、不冻胀的或透水性好的填料填筑,其厚度应符合设计要求。
4.7.16 冬期施工室外平均气温在-5℃以上时,回填高度不受限制;平均气温在-5℃以下时,回填高度不宜超过表4.7.16的规定。
表4.7.16 冬期回填高度限制
	
注:用石块和不含冻块的砂类土(不包括粉砂)、砾类土填筑时,回填高度不受本表限制。
4.7.17 设计无特殊要求的平整场地的回填,可用含有冻土块的填料填筑,但冻土块粒径不得大于150mm,冻土块的体积不得超过填料体积的30%。铺填时,冻土块应均匀分布,逐层压实。
4.7.18 冬期开挖土方时,当可能引起邻近建(构)筑物的地基或其他地下设施产生冻结破坏时,应采取防冻措施。
4.7.19 在挖方上侧弃置冻土时,弃土堆坡脚至挖方上边缘的距离,应为常温下规定的距离,再加上弃土堆的高度。
4.7.20 冬期开挖基坑(槽)或管沟时,应缩短基坑暴露时间,防止基础下的基土遭受冻结。如基坑(槽)开挖完毕至地基与基础或埋设管道之间有间隙时间,应在基底标高以上预留适当厚度的松土或其他保温材料覆盖。
4.7.21 冬期回填基坑(槽)或管沟除应符合本规范第4.5.3条规定外,尚应符合下列规定:
1 室内、有路面的道路范围内的管沟或基坑(槽)不得用含有冻土块的土回填;
2 室外的管沟回填时,沟底至管顶500mm范围内不得含有冻土块回填,此范围以外可用含冻土块的土回填,但冻土块的体积不得超过填土体积的15%,最大粒径不大于150mm,并均匀分布;
3 回填工作应连续进行,防止基土或已填土层受冻。
4.7.22 在多年冻土地区,按保持冻结原则设计的基坑(槽)或管沟施工,在多年平均地温等于或高于-3℃时,明挖基础应在冬期施工;多年平均地温低于-3℃时,可在其他季节施工,但应避开高温季节,施工时应按下列要求进行:
1 施工前做好充分准备,土方开挖、基础施工和回填封闭应连续进行,不留间歇;
2 严禁地面水灌入基坑;
3 及时排除基坑内的地下水和融化水;
4 应在基坑顶部搭设遮阳、防雨棚。
4.7.23 冬期施工时,运输机械和行驶道路应设防滑措施。因冻结可能遭受损坏的机械设备、炸药、油料和降排水设施等,应采取保温或防冻措施。
4.7.24 冬期施工在化冻期应按下列规定进行:
1 化冻期必须做好地面排水工作;
2 化冻期不应进行含有冻土块的填料回填压实施工;
3 及时处理在化冻期的道路可能产生的沉陷、泥泞和出现弹簧土等现象。
		
		Ⅰ 雨期施工
4.7.1 雨期施工,填料的含水量容易偏高,压实质量难以达到设计要求,故工作面不宜过大,应逐段、逐片的分期进行。对于重要的或压实系数要求较高的回填工程,为了确保回填质量,不宜在雨期施工。
4.7.3 雨期施工时排水、防洪等措施都十分重要,均应在雨期施工前做好准备,防患于未然。
4.7.5 各道工序连续进行,有利于控制填料的含水量,防止表面积水而影响压实质量。如雨前来不及压完已铺填料,应将表面压光以便断续填料施工,待雨后表面晾干再行补压。
4.7.6 雨期施工中,回填质量的一个关键因素是填料含水量。本条所提出的几种措施,可供施工单位结合工程具体情况选择,以保证填料和回填质量。
4.7.7 雨期施工中,基坑(槽)或管沟的边坡容易受雨水冲刷坍塌,故应注意边坡的稳定,必要时应采取相应措施。
4.7.8 在坑(槽)外侧围以土堤或开挖排水沟,是防止地面水冲塌边坡的有效措施,特别是在软弱土地区更应注意。
Ⅱ 冬期施工
4.7.9 因冬期施工的费用较大,一般不宜采用。如工程急需,必须在冬期施工时,应根据土质情况、冻结深度、设备条件、工程特点和能源供应等情况,进行技术经济比较,合理选择施工方法。
4.7.10 防止土遭受冻结的方法,目前仍然是东北地区冬期开挖土方的一种常用的比较经济的方法。
4.7.11 本条根据我国东北地区的施工经验,并参考原苏联的有关资料,提出根据冻土厚度选择开挖、松碎机械的一些原则要求。
4.7.12 东北等地在融化冻土施工中,主要采用烟火烘烤法,蒸汽融化法次之,电热法因耗电大、成本高,很少采用。无论采用哪种方法,都应分段进行,以免土融化后来不及挖运而再次冻结。
4.7.13 因回填沉陷量受多种因素(如回填基土土质、压实质量、冻土含量等)的影响,应由设计单位根据具体要求确定。
4.7.14 本条根据《建筑地面工程施工及验收规范》GB 50209-2010和高等级公路冬期施工要求拟定。
4.7.16 冬期回填高度随室外平均气温有所限制。
4.7.17 对设计无特殊要求的平整场地回填,可用含有冻土块的填料填筑,但对填筑提出了具体规定。
4.7.18~4.7.20 冬期挖方的关键问题是防止冻害,防止基底土冻结、防止对邻近建(构)筑物基础或其他地下设施产生冻结破坏,故应采取相应的防冻措施。
4.7.21 本条对冬期回填基坑(槽)或管沟作了明确的补充规定,以防止冻害,保证回填质量。
东北地区有些施工单位,对于在冻结期间不使用的管道,回填时未限制冻土块的含量和粒径,待化冻并沉落后再作补压(夯)处理。
4.7.22 本条系参考《铁路桥涵施工规范》TB 10203-2002有关规定和青藏高原多年冻土区施工技术总结,要充分考虑人、机、工程三者和气候自然条件的协调。既要避开人员和机械难以适应(气温与氧分压最低)的严寒月份(1月~2月)施工,也尽可能地不在冻土热融活动最活跃的月份(7月~8月)施工。高含冰量冻土路堑堑顶挡水板的埋设选择在9月~10月份施工,路堑开挖选择在9、10、11月和3、4、5月,在6月底前完成基底及边坡换填,其他附属工程可在暖季进行。设置排水设施本着既保护冻土又尽量不破坏或少破坏地表的天然环境。
4.7.23 冬期施工、机具设备、炸药、油料等应注意安全,并采取相应保温或防冻措施。
4.7.24 在新疆土方施工中,化冻时期施工最困难。本条系根据新疆机械化工程公司的施工经验所拟定。