15 时钟系统
15.0.1 时钟系统测试方法应符合现行行业标准《时间同步系统》QB/T 4054的相关规定。
15.0.2 时钟系统检测应以接收及授时功能为主,其他功能为辅。
15.0.3 时钟系统检测时,应检测母钟与时标信号接收器同步、母钟对子钟同步校时的功能,检测结果符合设计要求的应判定为合格。
15.0.4 时钟系统检测时,应检测平均瞬时日差指标,检测结果符合下列条件的应判定为合格:
1 石英谐振器一级母钟的平均瞬时日差不大于0.01s/d;
2 石英谐振器二级母钟的平均瞬时日差不大于0.1s/d;
3 子钟的平均瞬时日差在(-1.00~+1.00)s/d。
15.0.5 时钟系统检测时,应检测时钟显示的同步偏差,检测结果符合下列条件的应判定为合格:
1 母钟的输出口同步偏差不大于50ms;
2 子钟与母钟的时间显示偏差不大于1s。
15.0.6 时钟系统检测时,应检测授时校准功能,检测结果符合下列条件的应判定为合格:
1 一级母钟能可靠接收标准时间信号及显示标准时间,并向各二级母钟输出标准时间信号,无标准时间信号时,一级母钟能正常运行;
2 二级母钟能可靠接收一级母钟提供的标准时间信号,并向子钟输出标准时间信号;无一级母钟时间信号时,二级母钟能正常运行;
3 子钟能可靠接收二级母钟提供的标准时间信号;无二级母钟时间信号时,子钟能正常工作,并能单独调时。
15.0.7 时钟系统检测时,应检测母钟、子钟和时间服务器等运行状况的监测功能,结果符合设计要求的应判定为合格。
15.0.8 时钟系统检测时,应检查时钟系统断电后再次恢复供电时的自动恢复功能,结果符合设计要求的应判定为合格。
15.0.9 时钟系统检测时,应检查时钟系统的使用可靠性,符合下列条件的应判定为合格:
1 母钟在正常使用条件下不停走;
2 子钟在正常使用条件下不停走,时间显示正常且清楚。
15.0.10 时钟系统检测时,应检查有日历显示的时钟换历功能,结果符合设计要求的应判定为合格。
15.0.11 时钟系统检测时,应检查时钟系统对其他系统主机的校时和授时功能,结果符合设计要求的应判定为合格。
15.0.4 本条来源于行业标准《时间同步系统》QB/T 4054-2010,其规定的平均瞬时日差指标见表6。
表6 平均瞬时日差指标
	
说明 返回
顶部
- 上一节:14 信息导引及发布系统
 - 下一节:16 信息化应用系统
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 工程实施的质量控制
 - 3.3 系统检测
 - 3.4 分部(子分部)工程验收
 - 4 智能化集成系统
 - 5 信息接入系统
 - 6 用户电话交换系统
 - 7 信息网络系统
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 计算机网络系统检测
 - 7.3 网络安全系统检测
 - 8 综合布线系统
 - 9 移动通信室内信号覆盖系统
 - 10 卫星通信系统
 - 11 有线电视及卫星电视接收系统
 - 12 公共广播系统
 - 13 会议系统
 - 14 信息导引及发布系统
 - 15 时钟系统
 - 16 信息化应用系统
 - 17 建筑设备监控系统
 - 18 火灾自动报警系统
 - 19 安全技术防范系统
 - 20 应急响应系统
 - 21 机房工程
 - 22 防雷与接地
 - 附录A 施工现场质量管理检查记录
 - 附录B 工程实施的质量控制记录
 - 附录C 检测记录
 - 附录D 分部(子分部)工程验收记录
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475