4.3 串补平台的组装
4.3.1 安装主梁并接节点及主次梁并接节点时,高强度螺栓在初拧及终拧时应按照由螺栓群中央向外逐步拧紧的顺序进行。
4.3.2 应保持主梁连接呈直线,连接后检查主梁弯曲矢高不应大于10mm,长度偏差不应大于2mm。
4.3.3 次梁应按照产品安装图编号进行安装,安装同一平台的次梁,其间距误差不应大于2mm。
4.3.4 主梁对接螺栓力矩值全部达到要求后方可进行次梁螺栓紧固。
4.3.5 主梁上相邻球节点球头间距偏差不应大于2mm,累计间距偏差不应大于10mm。
4.3.6 平台组装后检查平台对角线长度应满足产品技术文件的要求。
4.3.7 平台格栅应固定平整、牢固。
4.3.8 平台组装后,螺栓紧固力矩应符合制造厂技术文件的要求。制造厂未提供紧固力矩时,应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定。
4.3.1 现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205中规定了高强度螺栓的操作要求。