C.4 SPD安装图示
C.4.1 在TN系统中,SPD的安装施工应符合图C.4.1的要求。
C.4.2 在TT系统中,SPD的安装施工应符合图C.4.2-1、图C.4.2-2的要求。
	
图C.4.1 TN系统中的SPD
1-装置的电源;2-配电盘;3-总接地端或总接地连接带;4-SPD;5-SPD的接地连接;6-需要保护的设备;7-PE与N线的连接带;F1-安装在电源进线端的剩余电流保护器;F2-保护SPD推荐的熔丝、断路器或剩余电流保护器;RA-本装置的接地电阻;RB-电源系统的接地电阻;L1、L2、L3-相线1、2、3
	
图C.4.2-1 TT系统中SPD安装在剩余电流保护器的负荷侧
1-装置的电源;2-配电盘;3-总接地端或总接地连接带;4-SPD;5-SPD的接地连接;6-需要保护的设备;7-剩余电流保护器I△;F1-安装在电源进线端的剩余电流保护器;F2-保护SPD推荐的熔丝、断路器或剩余电流保护器;RA-本装置的接地电阻;RB-供电系统的接地电阻;L1、L2、L3-相线1、2、3
	
图C.4.2-2 TT系统中SPD安装在剩余电流保护器的电源侧
1-装置的电源;2-配电盘;3-总接地端或总接地连接带;4-SPD或放电间隙;5-SPD的接地连接;6-需要保护的设备;7-剩余电流保护器I△;8-SPD或放电间隙;F1-安装在电源进线端的剩余电流保护器;F2-保护SPD推荐的熔丝、断路器或剩余电流保护;RA-本装置的接地电阻;RB-供电系统的接地电阻;L1、L2、L3-相线1、2、3