7.4 缠绕接头的外观检查
7.4.1 缠绕接头加强层表面应平整、光滑,无气泡、裂纹、层间开裂、贫胶区和烧伤等缺陷。
7.4.2 玻璃钢管道的缠绕接头(图7.4.2)应符合下列规定:
	
1 接头加强层长度L,应为0.8倍~1.5倍管道直径,且不小于100mm;
2 接头加强层厚度T不应小于管道壁厚的1.5倍。
7.4.3 玻璃钢塑料复合管道的对接-缠绕接头(图7.4.3)应符合下列规定:
	
1 内层塑料管连接接头错边量不得超过内层塑料管子壁厚的10%;
2 内层塑料管连接接头表面应用专用工具打磨平整,局部凸起高度不得大于1mm;
3 内层塑料管连接接头表面不得有未熔合、气孔、过烧等缺陷;
4 接头加强层长度L应为管道直径的0.8倍~1.5倍,且不小于110mm;
5 接头加强层厚度T不小于外层玻璃钢壁厚。
7.4.2、7.4.3 接头加强层长度和厚度对接头的强度有直接影响,为此,需通过检查接头处表面质量和加强层尺寸,来保证接头的牢固及接头处的强度。