10.2 材料要求
10.2.1 防静电顶棚和墙柱面装饰工程中选用的轻钢龙骨和骨架构配件的材质、规格、安装间距及连接方式应符合国家现行有关标准的规定;非通用标准定型产品的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。
10.2.2 防静电工作区顶棚和墙柱面装饰用饰面板应具有耗散静电和抑制起电的性能,性能参数应符合设计要求。
10.2.3 防静电顶棚和墙柱面装饰工程采用的导静电腻子,应与基层和面层材料的性能匹配,黏结强度应符合现行行业标准《建筑室内用腻子》JG/T 3049的有关规定,试样的体积电阻不应大于1.0×105Ω。
10.2.4 防静电顶棚和墙柱面装饰工程采用的防静电涂料的品种、性能和颜色应符合设计要求。
10.2.5 接地线宜采用宽度为8mm~20mm,厚度为0.05mm~0.08mm的铜箔。
10.2.1 本条是关于防静电顶棚和墙柱面装饰工程中轻钢龙骨和骨架构配件用料选择的规定。在防静电工程中,轻钢骨架构配件质量的重要性除了体现在保证整体骨架结构的牢固和安全以外,还需要强调整体骨架结构的电气连续性。防静电工程中选用的轻钢骨架多数情况是非通用标准规定的定型产品,或者是通用标准规定的定型产品进行改制,前者应该要求产品制造工厂提供该产品的应用技术标准,后者应该要求专项设计提供对该定型产品改制的技术要求。
10.2.2 本条规定内容实际上反映的是建筑室内防静电材料和制品共有的性能特征:其一是饰面必须具有耗散静电和抑制起电的性能;其二是制品用于工程实体,必须有利于构成导静电泄放到大地的低电阻接地通路。条文内容没有具体规定相关的技术性能参数,由于不同的防静电工作场所,选择防静电材料和制品的技术要求也不同,因此应由防静电工程专项设计文件中确定。
10.2.3、10.2.4 这两条是关于防静电顶棚和墙柱面装饰工程中饰面防静电涂刷选择用料的规定。第10.2.3条是关于满批导静电腻子的用料规定,第10.2.4条是关于涂刷防静电涂料的规定。由于配制导静电腻子和防静电水性涂料所用基材每批次不可能相同,选用导静电料的品种、材质每批次也不可能完全一样,因此第10.2.3条提到的试样是指配制导静电腻子和防静电水性涂料先做试样。试样应通过检测鉴定,这有利于保证导静电腻子和防静电水性涂料的质量。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 防静电水泥类地面
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 材料要求
 - 4.3 施工准备
 - 4.4 施工
 - 4.5 工程质量要求
 - 5 防静电贴面板地面
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 材料要求
 - 5.3 施工准备
 - 5.4 施工
 - 5.5 工程质量要求
 - 6 防静电活动地板地面
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 材料要求
 - 6.3 施工准备
 - 6.4 施工
 - 6.5 工程质量要求
 - 7 防静电树脂涂层地面
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 材料要求
 - 7.3 施工准备
 - 7.4 施工
 - 7.5 工程质量要求
 - 8 防静电陶瓷地板地面
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 材料要求
 - 8.3 施工准备
 - 8.4 施工
 - 8.5 工程质量要求
 - 9 防静电地毯地面
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 材料要求
 - 9.3 施工准备
 - 9.4 施工
 - 9.5 工程质量要求
 - 10 防静电装饰装修工程
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 材料要求
 - 10.3 施工
 - 10.4 工程质量要求
 - 11 防静电工作台
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 材料要求
 - 11.3 安装
 - 11.4 工程质量要求
 - 12 静电消除装置
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 施工准备
 - 12.3 静电消除装置安装
 - 12.4 调试、试运行
 - 12.5 工程质量要求
 - 13 防静电工程接地
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 防静电接地要求
 - 13.3 防静电接地室内施工
 - 13.4 单独设置的防静电接地室外施工
 - 14 防静电工程性能检测
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 环境要求
 - 14.3 测试仪器、测试电压的要求
 - 14.4 接地系统检验
 - 14.5 防静电地坪、墙面和顶棚的防静电性能检验
 - 14.6 防静电工作台的防静电性能检验
 - 14.7 离子化静电消除设备的防静电性能检验
 - 14.8 防静电门、窗防静电性能测试
 - 15 工程验收
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 工程质量验收程序和组织
 - 15.3 验收不合格处置
 - 15.4 工程验收记录用表
 - 附录A X射线静电消除器电性能测试方法
 - A.1 X射线静电消除器检测要求
 - A.2 X射线静电消除器电性能测试方法
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475