目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.7 溶剂化学品管道安装
7.7.1 不锈钢管道应采用自动轨道氩弧焊,氩气纯度应为99.999%。
7.7.2 操作人员在作业过程中应戴洁净手套,裸手不得接触管道内壁。
7.7.3 材料保管、清洗、预制应在洁净室进行。
7.7.4 管外径小于或等于12.7mm的管道切割应使用不锈钢管切管器,切割后应用平口机处理管口,然后用专用倒角器将管口内外毛刺处理圆滑,管切口端面应垂直、无毛刺、无变形。
7.7.5 平口机加工余量应为壁厚的10%~20%,且加工时应采用纯度为99.999%的高纯氮气吹扫。加工后端管口应向下,另一端应用高纯氮气快速吹扫,严禁将刚切割完毕的管道口向上。
7.7.6 管外径大于12.7mm的管道宜使用不锈钢管切管机,切割时严禁使用润滑油。切口端面应垂直、无毛刺、不变形,并应满足不加丝自动焊要求。
7.7.7 管道吹扫完毕,应用不产尘的洁净布沾上丙酮或酒精将切口处清洗干净后迅速用洁净管帽或洁净纸胶带将管道口密封,发现有破损应及时处理。
7.7.8 管道焊接应符合下列规定:
1 施工人员在工程开工前应将该工程所用各种规格的管道焊接式样、焊接合格确认单提交建设单位项目技术负责人签字认可,并应保留已通过测试的样品;
2 焊接合格确认单中应记录焊接设备规格型号、焊接参数、焊接时间、焊接人员、检验员;
3 焊接试验应在每天正式焊接前、每次更换焊头和钨棒后、焊机连续焊接超过4h后进行,并应经检验员检查合格并填写焊接合格确认单后再正式施焊;
4 焊缝合格标准为管内焊缝突起高度不应大于管道壁厚的10%,管外焊缝宽度应为3.0mm,管内焊缝宽度应为2.0mm,焊缝应无下陷、未焊透、不同轴、咬边缺陷等情况,内外表面应无氧化膜、无烧伤;
5 应用不锈钢丝刷趁热除去管外焊缝两边的暗色膜至光亮;
6 焊接时管内应充纯度为99.999%的氩气,且在施工过程中不应中断供气,管外径为6.0mm~114.0mm的流量应分别为5L/min~15L/min,未焊接时的流量应为焊接时流量的1/4;
7 管道焊接应正确选择焊接参数,焊接参数应包括钨棒电极规格及加工尺寸,以及焊接电流、焊接速度、回转延缓时间等数据;
8 焊机应使用专用配电箱,电源电压不稳定时应使用自动稳压装置供电,焊机本体应可靠接地;
9 焊接过程中应做焊接记录,焊口应统一编号,并应标明作业时间、焊接作业人、焊接主要参数等,同时应与单线图的焊口编号一致。
7.7.9 不锈钢管道安装应符合下列要求:
1 预制管段封口应完好,管内应无污染;
2 法兰连接垫片材质应符合设计要求,且垫片应洁净无油、无污物;
3 管道安装应按管道图顺气流方向依次进行,且应充氩气保护;
4 不锈钢管不得与碳钢支架、管卡接触,应采用塑料垫隔离或采用同材质支架、管卡。
	7.7.10  充氩气保护应持续不间断至管道系统安装结束。
	 
7.7.1 电子工厂用于化学品的管道无论从工艺及材料的要求,不锈钢管道连接应使用自动轨道氩弧焊。
7.7.2、7.7.3 为了保证输送化学品的纯度,管道必须保证洁净,在切割、焊接过程中都需要保证洁净度。
7.7.4 预制过程的切割和端面处理,会有铁屑等杂质产生,焊接区域需要与之区分隔离。
7.7.5 切割过程中会产生细小的铁屑,管口向下且用高纯氮气吹扫,吹出细小铁屑,以免铁屑粘附在管壁上,影响管道的洁净度。
7.7.6 切割时避免管道切割端面粘附油污,因为灰尘颗粒很容易吸附在油污中,且很难事后处理管道内的油污,在电子行业、半导体、净化行业中,由于管道内的灰尘颗粒的数量超标,会严重影响产品的成品率。施工过程中必须杜绝油污和颗粒。
7.7.9 不锈钢管道安装应符合下列要求:
4 当不锈钢的表面的钝化膜被机械或者其他原因破坏后,不锈钢和碳钢接触后会在接触面形成电化学腐蚀从而生锈,降低了管道的寿命,必须采用同种材质或用塑料垫材隔离。
7.7.10 充氩保护是为了使管道内为正压,避免空气进入管道内,将空气中的水分、氧分、颗粒带入管道内污染管道,故在管道系统安装过程中应保持不间断充氩气保护。
说明 返回
顶部
- 上一节:7.6 酸碱类化学品管道内管焊接安装
 - 下一节:7.8 废液管道施工
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语、缩略语
 - 2.1 术语
 - 2.2 缩略语
 - 3 化学品供应系统
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 化学品供应设备
 - 3.3 化学品供应管道系统
 - 3.4 设备与管道材质
 - 3.5 管道标识
 - 4 化学品回收系统
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 化学品回收设备
 - 4.3 化学品回收管道
 - 5 化学品监控及安全系统
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 监控与安全设备
 - 5.3 监控与安全系统
 - 6 相关专业设计
 - 6.1 建筑结构
 - 6.2 电气与仪表控制
 - 6.3 给水排水及消防
 - 6.4 通风与空气调节
 - 7 工程施工及验收
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 设备、材料进场验收
 - 7.3 设备安装
 - 7.4 化学品供应管道安装
 - 7.5 双层管道的施工安装
 - 7.6 酸碱类化学品管道内管焊接安装
 - 7.7 溶剂化学品管道安装
 - 7.8 废液管道施工
 - 7.9 管道设备标识
 - 7.10 管路与系统检测
 - 7.11 改建工程的施工
 - 7.12 工程验收
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475