4.5 枕梁
4.5.1 预应力混凝土路面枕梁(图4.5.1)应采用现浇钢筋混凝土。枕梁内配筋应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010中构造配筋的有关规定。
	
4.5.2 预应力混凝土路面枕梁的长度应与路面面板宽度相同,宽度宜为2m~4m,厚度宜为200mm~250mm,且枕梁顶面应与基层顶面平齐,枕梁施工完毕后,枕梁顶面宜涂刷沥青。
4.5.1、4.5.2 预应力混凝土路面的张拉端和锚固端的下部应设置枕梁,以提供接缝处较强的基础和保证路面的连续性。其宽度应大于锚夹具投影位置300mm。枕梁的设置是为加固基层,防止板端之间的接缝发生沉降不均匀而导致破坏。枕梁施工在基层相应位置开挖后浇筑,并同时进行伸缩缝的定位安排。由于枕梁本身没有特别的承载要求,因此,枕梁内的配筋可按照现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010中构造配筋的要求进行设计。枕梁施工完毕后,顶面涂刷沥青,以保证板端的自由滑动。枕梁施工结束并达到一定强度后,方可进行另一侧水泥混凝土路面的施工。