5.2 原材料及成品进场
Ⅰ 主控项目
5.2.1 钢材的品种、规格、性能等应符合国家现行相关产品标准和设计要求。进口钢材产品的质量应符合设计的要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查质量合格证明文件、检验报告及中文标识等。
5.2.2 对属于下列情况之一的钢材,应进行抽样复检,其复检结果应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的相关规定和设计要求。
1 国外进口钢材;
2 混批的钢材;
3 板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚钢板;
4 设计有复检要求的钢材;
5 对质量有疑义的钢材;
6 结构安全等级为一级的塔柱、斜杆用材。
7 高度超过250m的高耸钢结构或建设旅游设施的高耸钢结构的塔柱、斜杆用材。
检查数量:对属于上述情况之一的各炉(批)号的钢材做抽样复检。同一炉(批)号超过60t时每60t取样一次。
检验方法:检查复检报告。
5.2.3 焊接材料的品种、规格、性能等应符合国家现行产品标准和设计要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查焊接材料的质量合格证明文件、中文标识及检验报告等。
5.2.4 对结构安全等级为一级的高耸钢结构的焊接材料、桅杆纤绳拉耳的焊接材料以及对质量有疑义的焊接材料应进行抽样复检,复检结果应符合现行国家产品标准和设计要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查复检报告。
5.2.5 高耸钢结构工程连接用的高强度螺栓、普通螺栓、锚栓等紧固标准件及螺母、垫圈等标准配件,其品种、规格、性能等应符合国家现行产品标准和设计要求。非热浸锌的高强度大六角头螺栓连接副进场验收时应分别随箱提供含扭矩系数的检验报告。
检查数量:对所有批次、规格检查。
检验方法:检查产品的质量合格证明文件、中文标识及检验报告等。
5.2.6 钢绞线、钢丝绳、线夹、花篮螺栓、拉线棒受力绝缘子,其品种、规格、性能等应符合国家现行产品标准和设计要求。
检查数量:对所有批次、规格进行检查。
检验方法:检查产品的质量合格证明文件、检验报告及中文标识等。
5.2.7 锌锭应满足现行国家标准《锌锭》GB/T 470的要求。
检查数量:每批。
检验方法:GB/T 470。
5.2.8 钢结构防腐涂料、稀释剂和固化剂等材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。
5.2.9 钢结构防火涂料的品种和技术性能应符合设计要求,并应经过具有资质的检测机构检测,符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205有关规定。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查产品的质量合格证明文件、中文标识及检验报告等。
5.2.10 高耸钢结构工程所涉及的其他特殊材料,其品种、规格、性能等应符合国家现行产品标准和设计要求。
检查数量:对所有批次、规格进行检查。
检验方法:检查产品的质量合格证明文件、检验报告及中文标识等。
Ⅱ 一般项目
5.2.11 钢板厚度的允许偏差应符合其产品标准的要求。
检查数量:每一品种、规格的钢板抽查5处。
检验方法:用游标卡尺量测。
5.2.12 型钢规格尺寸的允许偏差应符合其产品标准的要求。
检查数量:每一品种、规格的型钢抽查5处。
检验方法:用钢尺和游标卡尺测量。
5.2.13 钢材的表面外观质量除应符合国家现行有关标准的规定外,尚应符合下列规定:
1 当钢材的表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时,其深度不得大于该钢材厚度负允许偏差值的1/2;
2 钢材表面的锈蚀等级应达到现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923规定的C级以上;
3 钢材端边或断口处不应有分层、夹渣等缺陷。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。
5.2.14 焊条外观不应有药皮脱落、焊芯生锈等缺陷,焊剂不应受潮结块。
检查数量:按量抽查1%,且不应少于10。
检验方法:观察检查。
5.2.15 防腐涂料和防火涂料的型号、名称、颜色及有效期应与其质量证明文件相符。开启后,不应存在结皮、结块、凝胶等现象。
检查数量:按桶数抽查5%,且不应少于3桶。
检验方法:观察检查。
5.2.2 塔柱、斜杆为主要构件,相当于一般大跨结构中的弦杆,要做复检。
5.2.4 对焊接材料的三种情况要做抽样复检:一级焊缝、桅杆纤绳拉耳、对质量有疑义的焊接材料。国内外均有桅杆纤绳拉耳焊接疲劳破坏的工程事故记录,故要特别注意。
5.2.5 本条为强制性条文,必须严格执行。高耸结构大量使用高强度等级且带防松措施的普通螺栓,其施工和验收按本规范规定的附加防松措施的普通螺栓标准进行。高耸结构还大量使用防松螺母,其标准按国家相应规定。与一般钢结构不同,高耸结构大量采用热浸锌的高强度螺栓,其扭矩系数离散性大,且大于一般钢结构规范规定。所以不能用一般钢结构规范规定的扭矩法施工(施工方法及检验方法见本规范第5.7.5条),所以本条不对此类螺栓做扭矩系数检查,否则难以实施。另外,由于扭剪型高强螺栓无法纠正因高耸结构塔柱逐层安装过程中压力逐渐增大所引起的螺栓预拉力累计损失,较少使用,故此条不列。在高耸结构中采用螺栓连接有别于一般钢结构工程,分下列四种情况:
(1)对于塔楼等室内主梁钢结构连接,采用高强度螺栓摩擦型连接时,不镀锌,按一般标准;
(2)对于靠近塔柱和横杆交叉处的塔柱法兰,用高强度普通螺栓,镀锌,不测扭矩系数(此处按空间桁架为铰接);
(3)对于塔柱中段连接,须保证法兰连接节点的抗弯刚度,应采用热浸锌的高强度螺栓,不测扭矩系数,用直接张拉法施工,保证其预拉力;
(4)对于涂达克罗等长效防腐蚀涂料的高强度螺栓,因扭矩系数变异,也按热浸锌高强度螺栓同样处理。
说明 返回
顶部
- 上一节:5.1 一般规定
 - 下一节:5.3 零件和构件加工
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 高耸结构分项工程验收
 - 3.3 高耸结构分部、子分部工程验收
 - 4 地基与基础工程
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 混凝土基础
 - 4.3 桩基础
 - 4.4 岩石锚杆基础
 - 4.5 预应力锚栓
 - 5 高耸钢结构工程
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 原材料及成品进场
 - 5.3 零件和构件加工
 - 5.4 预拼装
 - 5.5 防腐蚀处理
 - 5.6 包装运输
 - 5.7 安装
 - 6 高耸混凝土结构工程
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 模板工程
 - 6.3 钢筋工程
 - 6.4 预应力工程
 - 6.5 混凝土工程
 - 附录A 分部工程质量验收记录
 - 附录B 单位工程质量验收记录
 - 附录C 高耸钢结构子分部工程有关安全及功能的检验和见证检测项目
 - 附录D 高耸钢结构分部、子分部工程观感质量检查项目
 - 附录E 高耸结构分部和子分部工程施工现场质量管理检查记录
 - 附录F 高耸钢结构分项工程检验批质量验收记录
 - 附录G 分项工程质量验收记录
 - 附录H 子分部工程质量验收记录
 - 附录J 岩石锚杆工程质量验收记录
 - 附录K 预应力锚栓工程质量验收记录
 - 附录L 混凝土结构工程质量验收记录
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 