附录E 检测原始记录、检测报告的主要内容
E.0.1 试验室检测原始记录应包括下列内容:
1 试样名称、试样编号、委托合同编号;
2 检测日期、检测开始及结束的时间;
3 使用的主要检测设备名称和编号;
4 试样状态描述;
5 检测的依据;
6 检测环境记录数据(如有要求);
7 检测数据或观察结果;
8 计算公式、图表、计算结果(如有要求);
9 检测方法要求记录的其他内容;
10 检测人、复核人签名。
E.0.2 现场工程实体检测原始记录应包括下列内容:
1 委托单位名称、工程名称、工程地点;
2 检测工程概况,检测鉴定种类及检测要求;
3 委托合同编号;
4 检测地点、检测部位;
5 检测日期、检测开始及结束的时间;
6 使用的主要检测设备名称和编号;
7 检测的依据;
8 检测对象的状态描述;
9 检测环境数据(如有要求);
10 检测数据或观察结果;
11 计算公式、图表、计算结果(如有要求);
12 检测中异常情况的描述记录;
13 检测、复核人员签名,有见证要求的见证人员签名。
E.0.3 试验室检测报告应包括下列内容:
1 检测报告名称;
2 委托单位名称、工程名称、工程地点;
3 报告的编号和每页及总页数的标识;
4 试样接收日期、检测日期及报告日期;
5 试样名称、生产单位、规格型号、代表批量;
6 试样的说明和标识等;
7 试样的特性和状态描述;
8 检测依据及执行标准;
9 检测数据及结论;
10 必要的检测说明和声明等;
11 检测、审核、批准人(授权签字人)不少于三级人员的签名;
12 取样单位的名称和取样人员的姓名、证书编号;
13 对见证试验,见证单位和见证人员的姓名、证书编号;
14 检测机构的名称、地址及通信信息。
E.0.4 现场工程实体检测报告应包括下列内容:
1 委托单位名称;
2 委托单位委托检测的主要目的及要求;
3 工程概况,包括工程名称、结构类型、规模、施工日期、竣工日期及现状等;
4 工程的设计单位、施工单位及监理单位名称;
5 被检工程以往检测情况概述;
6 检测项目、检测方法及依据的标准;
7 抽样方案及数量(附测点图);
8 检测日期,报告完成日期;
9 检测项目的主要分类检测数据和汇总结果;检测结果、检测结论;
10 主要检测人、审核和批准人的签名;
11 对见证检测项目,应有见证单位、见证人员姓名、证书编号;
12 检测机构的名称、地址和通信信息;
13 报告的编号和每页及总页数的标识。