8 通信管道弯曲与段长
8.0.1 管道段长应按人(手)孔位置而定。在直线路由上,塑料管道的段长不宜超过200m,水泥管道的段长不宜超过150m,高等级公路上的通信管道段长不应超过1000m。
8.0.2 每段管道应按直线铺设。当遇道路弯曲或需绕越地上、地下障碍物,且在弯曲点设置人孔而管道段又太短时,可建弯管道。弯曲管道的段长应小于直线管道最大允许段长。
8.0.3 水泥管道弯管道的曲率半径不应小于36m,塑料管道的曲率半径不应小于10m。弯管道中心夹角宜最大化,同一段管道不应有反向弯曲(“S”形弯)或弯曲部分的中心夹角小于90°的弯管道(“U”形弯)。
	8.0.4  水平定向钻铺设管道时,钻孔轨迹的曲率半径应同时满足钻杆的曲率半径,轴向最大回拖力和最小曲率半径的确定应满足管材的力学性能要求。
	 
8.0.1 直线管道的最大段长按下式计算:
L=T/Wf (1)
式中:L——最大段长(m);
T——光(电)缆拖入直线管道所能承受的最大张力(N);
W——光(电)缆的单位自重(N/m);
f——光(电)缆与管壁的摩擦系数,f的数值因管材而异,如表9所示。
表9 通信管道各种管材摩擦系数表
	
水泥管道最大段长不超过150m是按铺设HYA 1200-0.4考虑的。
8.0.2、8.0.3 这两条对弯管道段长和曲率半径做出规定。
弯曲管道的段长一般小于直线管道最大允许段长,使弯管道内光(电)缆所承受的张力不超过光(电)缆在直线管道最大允许段长内所承受的张力。塑料弯管道在外力作用下形成自然弧度,非加热弯曲。
图12所示为光(电)缆从左端拉向右端的情况。
光(电)缆在弯管道中铺设时所受张力按下列公式计算:
Tb=WfL1 (2)
	
图12 光(电)缆所受张力情况
	
式中:Tb、Tc、Td——电缆在b、c、d点上的敷设张力(N);
L1——弯管道左端(a段~b段)直线管道长度(m);
r——弯曲管道的曲率半径(m);
θ——弯曲管道的中心夹角(弧度):
L2——弯管道右端(c段~d段)直线管道长度(m)。
L1和L2不相符时,由于光(电)缆拉入的方向不同,光(电)缆所受张力也不同,一般选用其中较大者作为依据。
水泥管弯管道的最小曲率半径主要由管道接续允许条件决定,不同底宽的水泥管允许的曲率半径是不同的。实际施工经验证明,水泥管弯管道的曲率半径规定不小于36m时能适应不同的管道底宽情况。塑料管道的摩擦系数比水泥管道的摩擦系数小,每节管长比水泥管长得多,接续容易,其弯管道的曲率半径比水泥管弯管道的曲率半径小。
根据我国建设塑料管道的经验,塑料弯管道的曲率半径规定不小于10m时可以满足塑料弯管道的建筑要求。
8.0.4 水平定向钻钻杆的曲率半径由钻杆的弯曲强度值确定。根据工程实践经验,一般情况下钻杆弯曲半径为1200D(D为钻杆外径)以上。